Compensação do fluxo de vapor da caldeira (transmissor de diferença de pressão)
Thread Content
1: press_act: Valor da pressão real dentro do vaso de pressão.2: temp_act: Valor da temperatura real do vaso de pressão. Com base nos valores 1 e 2, e utilizando o algoritmo padrão industrial internacional IAPWS, calcula-se a densidade do vapor nas condições atuais de pressão e temperatura, ou seja, RHO_ACT.
3: press_cal: Valor da pressão calculada com base na placa de orifício; 29,063 bar.
4: temp_cal: Valor da temperatura calculada com base na placa de orifício; 234 graus. Com base nos valores 3 e 4, e utilizando o algoritmo IAPWS, calcula-se a densidade do vapor nas condições atuais de pressão e temperatura da placa de orifício, ou seja, RHO_CAL.
FLOW_TRANS: Valor do fluxo de vapor que sai do vaso de pressão, em t/h. Portanto, a compensação para o fluxo de vapor é dada por (RHO_ACT/RHO_CAL)^1/2*FLOW_TRANS. Não entendo bem o que significa essa fórmula de compensação…