1: press_act: Valor da pressão real dentro do vaso de pressão.
2: temp_act: Valor da temperatura real do vaso de pressão. Com base nos valores 1 e 2, e utilizando o algoritmo padrão industrial internacional IAPWS, calcula-se a densidade do vapor nas condições atuais de pressão e temperatura, ou seja, RHO_ACT.

3: press_cal: Valor da pressão calculada com base na placa de orifício; 29,063 bar.
4: temp_cal: Valor da temperatura calculada com base na placa de orifício; 234 graus. Com base nos valores 3 e 4, e utilizando o algoritmo IAPWS, calcula-se a densidade do vapor nas condições atuais de pressão e temperatura da placa de orifício, ou seja, RHO_CAL.

FLOW_TRANS: Valor do fluxo de vapor que sai do vaso de pressão, em t/h. Portanto, a compensação para o fluxo de vapor é dada por (RHO_ACT/RHO_CAL)^1/2*FLOW_TRANS. Não entendo bem o que significa essa fórmula de compensação…
Reply #22019-03-03
1 e 2 são usados para calcular a densidade real do vapor; 3 e 4 representam a densidade do vapor no momento do projeto ; Densidade real do vapor na placa de orifício / Densidade do vapor no momento do projeto, para obter o valor corrigido de saída da placa de orifício (que, na verdade, também é o valor corrigido de saída do transmissor de diferença de pressão) ; Ao tirar a raiz quadrada do valor de correção da placa de orifício, obtém-se o valor de correção do fluxo. Por exemplo: a densidade do vapor saturado a 0,6 MPa e 165°C é de aproximadamente 3,67; a densidade do vapor saturado a 0,5 MPa e 159°C também é de aproximadamente 3,67. Se o primeiro for o valor de projeto, o segundo será o valor medido. Portanto, a saída de diferença de pressão deve ser multiplicada pelo valor de correção 0,866. Se for feita uma correção no valor do tráfego após a abertura, multiplica-se por 0,930, que é a raiz quadrada de 0,866.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.