Thread Content
De acordo com as áreas de risco elevado, os detectores de gases tóxicos e perigosos de benzeno são configurados para acionar um alarme quando a concentração atinge 5 ppm. No entanto, na prática, ocorre um excesso de sensibilidade do alarme, o que impede seu uso adequado, fazendo com que ele acabe se tornando inútil.
A benceno é extremamente tóxica. Por motivos de isenção de responsabilidade e segurança, é correto que o escritório de projetos utilize os valores previstos nas normas. Existem limites máximos para os valores de alarme; por exemplo, as normas estipulam que o alarme de nível dois não deve exceder 30, mas o departamento de projeto pode definir esse valor em 20. O proprietário pode solicitar por escrito que o valor do projeto seja 30.
Por que isso acaba se tornando inútil? Sem um detector de gás, como é possível determinar qual é a concentração do gás presente?
Você está absolutamente certo. Isso é mais pesado que o ar. Quando você vai verificar após o alarme, não há cheiro algum. É preciso agachar-se para cheirar. Na verdade, ainda há vazamentos. Não é que não possa ser usado normalmente. É que vocês pedem muito pouco. Aumentar os requisitos ambientais é algo útil.
O sensor de gás, ele reage a vários tipos de gases. Na verdade, ele é um dispositivo inútil, pois não tem a capacidade de identificar apenas um tipo específico de gás. A composição dos gases é tão complexa que ele consegue medir apenas uma concentração insignificante. Os valores que ele indica são, na verdade, um monte de informações confusas e sem sentido. Falando de maneira mais detalhada, existe apenas um componente sensível. Se ele for calibrado com gás metano, então ele é chamado de sensor de metano. Se for calibrado com gás monóxido de carbono, então ele é chamado de sensor de monóxido de carbono. E se for calibrado com o cheiro de excrementos de cachorro, então pode-se chamá-lo de sensor de excrementos de cachorro. Não há erro nisso. :Lol, a tecnologia em todo o mundo está nesse mesmo estado atualmente. .
Portanto, há um projeto de controle de VOCs em termos de segurança e meio ambiente
Já usei, mas o resultado não foi bom. Os detectores de gases tóxicos e perigosos, conforme as normas nacionais, devem ter um limite de alarme em 5 ppm. Erros na tolerância ou na capacidade de detecção de interferências podem causar alarmes falsos frequentes.
Para ser sincero, a situação atual é realmente assim, mas não se pode admitir isso abertamente.
Todos os aparelhos de detecção de benzeno tóxico e perigoso utilizados no país operam com base no princípio PID. Os resultados obtidos são quase sempre os mesmos; diz-se que as normas do país exigem isso, mas na verdade é uma bobagem
Com certeza é útil, já que fica em uma posição relativamente baixa; especialmente quando chove, a umidade pode causar interferências! Adicionar filtragem pode melhorar isso!
Comparação entre os princípios dos PID tóxicos e perigosos online e os princípios dos semicondutores nanométricos nos detectores portáteis de VOC
Por que não procurar a causa no local, em vez de dizer que é um problema com o alarme? Hoje, a maioria das pessoas (incluindo os gestores) tem esse tipo de pensamento!
Seguindo rigorosamente os valores padrão, o benzeno é altamente tóxico. Sensibilidade excessiva – isso precisa ser comprovado com dados. Se o alarme não for preciso, é possível realizá-lo calibração.
Eu também tenho detectores fixos de gases tóxicos (TDI) no local. Como eles são bastante sensíveis, até outros odores podem acionar o alarme. Isso é normal e não significa que o sensor esteja com defeito. Contanto que você se certifique de que o sensor está funcionando corretamente, está tudo bem.