Prezados especialistas, nossa empresa utiliza um medidor de vazão de massa do tipo Kolon OPTIMASS 7400C, com revestimento isolante (para manter a água quente), e o meio a ser medido é fósforo amarelo. A instalação no local é feita de forma horizontal: o tanque de medição de fósforo amarelo passa por um medidor de vazão, uma válvula de controle pneumática e uma válvula manual antes de entrar no equipamento. O processo de operação consiste em acionar a válvula de controle pneumática por meio de controle remoto; em seguida, abre-se a válvula manual no local para começar a adicionar fósforo amarelo. Quando o valor desejado é alcançado, a válvula de controle pneumática se fecha automaticamente, e então a válvula manual também é fechada no local. Nos últimos dois dias, durante o uso, ocorreu o fenômeno de fluxo falso: ao abrir a válvula pneumática ou a válvula manual, na verdade não havia material passando por ela, mas o medidor de fluxo indicava que havia fluxo. Qual é a causa disso? Na verdade, não há fósforo amarelo passando, ou seja, o tubo está obstruído. Mas, mesmo que o tubo esteja obstruído, não deveria haver fluxo algum. No entanto, o medidor de fluxo indica a presença de fluxo. Por favor, que os especialistas possam ajudar a analisar isso. Obrigado! ! !
Um medidor de vazão é um instrumento para medir fluidos. O material solidifica e obstrui os tubos; ou seja, as condições de medição são comprometidas. Se a pele não existe, onde é que o pelo poderá se prender? Os valores medidos são anormais; não há nada adequado. Assim como um cano de água congela, a pressão no manômetro aumenta ao máximo, e a membrana pode até se romper.
Desmonte para limpar, ajuste o nível de água em zero
Andar 3 está correto, mas não é o nível de água que serve como referência zero; é o fósforo amarelo que serve como referência zero. Provavelmente, isso se deve a uma derivação do valor zero. Ou então, é possível que haja gases passando por ali?
O tubo está obstruído. O medidor de vazão possui isolamento em forma de revestimento externo; portanto, o fósforo amarelo presente dentro do medidor não solidifica. Será que uma pequena quantidade de fósforo amarelo pode se vaporizar, formando uma mistura gasosa e líquida, o que poderia causar uma leitura errônea do vazão?
Acho que não se pode descartar essa possibilidade……
O 7400 possui a função EGM (medição de gás), portanto, provavelmente não se trata de um problema causado pela presença de duas fases, gasosa e líquida