Sobre o problema de flutuações nas transmissões de sinais 4-20mA

2019-03-09View Original

Thread Content

Como o título indica, tenho aqui um transmissor de posição que emite um sinal de 4-20MA com alimentação elétrica para o DCS (passivo), a fim de fornecer feedback sobre o grau de abertura. Tem flutuado entre 4-6MA. O DCS às vezes reporta falhas de curto-circuito. Após desligar o cabo de saída 4-20MA do transmissor de posição na área de instalação, a corrente medida permaneceu estável, e os pontos zero e full scale também estavam dentro dos limites esperados. Além disso, o envio de sinais do gerador de sinais para o DCS também é estável e adequado; assim que o cabo é conectado, surgem flutuações, e ao desconectar o cabo no lado do DCS para medir a corrente, também há flutuações. Pessoal, por favor, ajudem a encontrar uma solução.
Reply #22019-03-09
Saída de posição da válvula com distribuição de energia? Que modelo? Parece que, por padrão, não há distribuição de energia. Aqui temos três marcas: Siemens, Fox e Fisher, e nenhuma delas possui sistema de distribuição de energia
Reply #32019-03-09
Uma marca nacional. Alimentação de 220VAC, saída MA com cerca de 18VDC; há também um medidor de abertura de tipo ponteiro no local, e é possível usar apenas esse medidor. Quando se conecta o DCS, há flutuações!
Reply #42019-03-09
Existem fotos? Fotos da situação dentro da caixa de conexões
Reply #52019-03-10
Provavelmente é o módulo de alimentação que está com problema. A potência de saída é baixa e instável, e a capacidade de suportar carga é extremamente insuficiente
Reply #62019-03-10
O cabo não tem nenhum ponto danificado, e sua isolação em relação ao terra está normal.
Reply #72019-03-10
Basta você trocar o localizador, ou até mesmo por um localizador de outra marca. É como se as duas pessoas divorciadas concordassem, mas discordassem quando estão juntas
Reply #82019-03-11
Conecte a fonte de alimentação de uma válvula próxima à válvula com problema, para ver se ainda há flutuações. Ou então, substitua os cabos de alimentação nas extremidades dos cartões internos do DCS
Reply #92019-03-11
Além disso, recomenda-se verificar o aterramento; também pode ser interferência.
Reply #102019-03-11
O 9º andar + 10º andar é a solução para esse problema. Pessoalmente, eu inclino-me para interferências elétricas intensas ou capacidade insuficiente da fonte de alimentação... Será que existe uma barreira de segurança Zener?
Reply #112019-03-11
Sim, é muito provável que seja uma questão de potência insuficiente. Talvez a distância seja excessiva, ou pode haver um defeito no próprio localizador da válvula.
Reply #122019-03-11
A válvula travou, ficando operando na faixa de 4-6mA. O meio não está limpo, certo?
Reply #132019-03-16
Deve ser por causa de muita interferência na fonte de alimentação. Substitua a fonte de alimentação por uma limpa, ou use uma barreira de filtragem de melhor qualidade.
Reply #142019-03-17
Se os problemas na linha forem descartados, então troque o medidor por um bom, como o da Fisher, por exemplo
Reply #152019-03-17
Primeiro, verificar a isolação dos fios de sinal e o aterramento; segundo, verificar as interferências elétricas. A terceira melhor opção é evitar aqueles que precisam de alimentação separada; os produtos importados são mais confiáveis.
Reply #162019-03-17
Tente remover o aterramento do fio de blindagem. Se ainda não funcionar, pode ser um problema de capacidade do módulo de alimentação.
Reply #172019-03-19
Adicionar barreira de isolamento de sinais no lado DCS
Reply #182019-03-19
“Além disso, o envio de sinais do gerador de sinais para o DCS também é estável e adequado; assim que o cabo é conectado, surgem flutuações, e ao desconectar o cabo no lado do DCS para medir a corrente, também há flutuações. ”Dê uma olhada você mesmo: as perguntas que você fez têm algum problema?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.