Como o título indica, tenho aqui um transmissor de posição que emite um sinal de 4-20MA com alimentação elétrica para o DCS (passivo), a fim de fornecer feedback sobre o grau de abertura. Tem flutuado entre 4-6MA. O DCS às vezes reporta falhas de curto-circuito. Após desligar o cabo de saída 4-20MA do transmissor de posição na área de instalação, a corrente medida permaneceu estável, e os pontos zero e full scale também estavam dentro dos limites esperados. Além disso, o envio de sinais do gerador de sinais para o DCS também é estável e adequado; assim que o cabo é conectado, surgem flutuações, e ao desconectar o cabo no lado do DCS para medir a corrente, também há flutuações. Pessoal, por favor, ajudem a encontrar uma solução.
Saída de posição da válvula com distribuição de energia? Que modelo? Parece que, por padrão, não há distribuição de energia. Aqui temos três marcas: Siemens, Fox e Fisher, e nenhuma delas possui sistema de distribuição de energia
Uma marca nacional. Alimentação de 220VAC, saída MA com cerca de 18VDC; há também um medidor de abertura de tipo ponteiro no local, e é possível usar apenas esse medidor. Quando se conecta o DCS, há flutuações!
Existem fotos? Fotos da situação dentro da caixa de conexões
Provavelmente é o módulo de alimentação que está com problema. A potência de saída é baixa e instável, e a capacidade de suportar carga é extremamente insuficiente
O cabo não tem nenhum ponto danificado, e sua isolação em relação ao terra está normal.
Basta você trocar o localizador, ou até mesmo por um localizador de outra marca. É como se as duas pessoas divorciadas concordassem, mas discordassem quando estão juntas
Conecte a fonte de alimentação de uma válvula próxima à válvula com problema, para ver se ainda há flutuações. Ou então, substitua os cabos de alimentação nas extremidades dos cartões internos do DCS
Além disso, recomenda-se verificar o aterramento; também pode ser interferência.
O 9º andar + 10º andar é a solução para esse problema. Pessoalmente, eu inclino-me para interferências elétricas intensas ou capacidade insuficiente da fonte de alimentação... Será que existe uma barreira de segurança Zener?
Sim, é muito provável que seja uma questão de potência insuficiente. Talvez a distância seja excessiva, ou pode haver um defeito no próprio localizador da válvula.
A válvula travou, ficando operando na faixa de 4-6mA. O meio não está limpo, certo?
Deve ser por causa de muita interferência na fonte de alimentação. Substitua a fonte de alimentação por uma limpa, ou use uma barreira de filtragem de melhor qualidade.
Se os problemas na linha forem descartados, então troque o medidor por um bom, como o da Fisher, por exemplo
Primeiro, verificar a isolação dos fios de sinal e o aterramento; segundo, verificar as interferências elétricas. A terceira melhor opção é evitar aqueles que precisam de alimentação separada; os produtos importados são mais confiáveis.
Tente remover o aterramento do fio de blindagem. Se ainda não funcionar, pode ser um problema de capacidade do módulo de alimentação.
Adicionar barreira de isolamento de sinais no lado DCS
“Além disso, o envio de sinais do gerador de sinais para o DCS também é estável e adequado; assim que o cabo é conectado, surgem flutuações, e ao desconectar o cabo no lado do DCS para medir a corrente, também há flutuações. ”Dê uma olhada você mesmo: as perguntas que você fez têm algum problema?