Conteúdo de manutenção e inspeção diária do sistema de instrumentação de segurança SIS

2019-03-10View Original

Thread Content

  Projeto | Comportamento | Período recomendado para inspeção | Manutenção durante o período de operação | Inspeção durante o período de parada | Estação de controle no local | Status das luzes indicadoras do controlador | Inspeção diária ★ | Versão do software de controle | Verificação a cada 2 anos ★ | Substituição da bateria | Após 3 meses sem energia elétrica ★ | Taxa de carga do controlador | Verificação a cada 2 anos ★ | Troca de controladores em caso de falha | Verificação a cada 2 anos ★ | Estado das portas do gabinete | Inspeção diária ★ | Condições ambientais do gabinete | Inspeção diária ★ | Limpeza do gabinete | A cada 2 anos ★ | Status das luzes indicadoras das placas I/O | Inspeção diária ★ | Precisão dos canais das placas I/O | Verificação a cada 2 anos ★ | Troca de placas I/O em caso de falha | Verificação a cada 2 anos ★ | Alarmes do sistema | Inspeção diária ★ | Ventiladores de resfriamento do gabinete | Inspeção a cada 3 meses ★ ★ | Substituição dos ventiladores de resfriamento | A cada 2 anos ★ ★ | Selagem do gabinete (proteção contra ratos, poeira, corrosão, etc.) | Inspeção a cada 2 anos ★ | Fonte de alimentação do sistema | Verificação a cada 2 anos ★ | Computadores no local (servidores, estações de operador, estações de engenheiro) | Backup dos dados de configuração do sistema | Antes e depois de cada alteração ★ | Instalação de softwares de ferramenta | Inspeção a cada 3 meses ★ ★ | Vírus de computador | Inspeção a cada 3 meses ★ | Funcionamento do software do sistema SIS | Inspeção a cada 3 meses ★ | Transferência da configuração para o hardware | Verificação a cada 2 anos ★ | Espaço em disco rígido | Inspeção a cada 3 meses ★ ★ | Endereços IP | Verificação a cada 3 meses ★ ★ | Dados em tempo real | Inspeção diária ★ | Tendências históricas | Inspeção diária ★ | Tela de status do sistema | Inspeção diária ★ | Alarmes sonoros e visuais | Verificação a cada 2 anos ★ | Funções e carga da rede de comunicação | Verificação a cada 2 anos ★ | Funções e carga da rede de operação | Verificação a cada 2 anos ★ | Cabos de rede | Inspeção anual ★ ★ | Substituição dos cabos de rede | A cada 3-5 anos ★ | Condições ambientais na sala de controle | Temperatura interna | Inspeção diária ★ | Umidade interna | Inspeção diária ★ | Corrosão dos componentes hardware | Inspeção a cada 3 meses ★ | Acúmulo de poeira nos componentes | Inspeção a cada 3 meses ★ | Limpeza do acúmulo de poeira | A cada 2 anos ★ | Identificação dos cabos | Inspeção anual ★ ★ | Identificação dos componentes do sistema | Inspeção a cada 2 anos ★ | Firmeza das conexões | Inspeção a cada 2 anos ★ | Sistema de aterramento | Resistência de aterramento do sistema SIS | Verificação a cada 2 anos ★ | Aterramento do revestimento de blindagem dos sinais | Verificação a cada 2 anos ★ | Medidas de proteção contra raios | Inspeção a cada 2 anos   ★

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.