É normal que a corrente de saída do medidor de vazão, medida com um multímetro, seja baixa em comparação com o valor exibido?

2019-03-11View Original

Thread Content

Alguns dos medidores de vazão do tipo “vortex street” da nossa fábrica indicam 13 m³/h no local, enquanto o DCS indica 12 m³/h. Com o dispositivo de controle 475, a corrente de saída é de 13, segundo as medições. Usei um multímetro para fazer a medição, e o valor obtido foi realmente 12. O que está acontecendo? A faixa de medição é de 0 a 80. Acho que não há nada de errado nem no medidor, nem nas configurações do DCS. Eu realmente não entendi. Peço a ajuda de vocês. Não sou muito bom nisso; por favor, me deem algumas dicas
Reply #22019-03-11
Há um aparelho que, embora o multímetro mostre 12 quando conectado a ele, o DCS indica 13. Eu vejo que, nas configurações do instrumento, tanto a faixa de medição quanto a corrente de saída estão definidas da mesma forma. Não há nada de errado
Reply #32019-03-12
Primeiramente, o sinal em miliampères sofre atenuação ao ser transmitido over longas distâncias, e a resistência do cabo também pode causar imprecisões no sinal. Você disse que há apenas uma variação de 1/80. Você pode fazer um teste de circuito no medidor para ver qual é a diferença em relação ao valor padrão. Depois, ajuste a saída de 4-20mA no painel de controle para compensar essa diferença
Reply #42019-03-12
Olhem para os módulos de alimentação de vocês, meçam a tensão nos terminais para ver se está muito baixa
Reply #52019-03-12
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 12/03/2019, às 13:02. 1. O valor que você vê com 475 é o valor teórico da corrente de saída, e não o valor real. 2. O valor que você obtém ao usar o multímetro é o valor real da corrente de saída. 3. Com base nisso, pode-se concluir que a corrente de saída do instrumento que você está utilizando diminuiu um pouco. A quantidade de redução é igual a 1÷80 = 1,25% da escala total. . . Portanto, é necessário recalibrar a corrente de saída do instrumento.
Reply #62019-03-12
Finalmente ficou sério de uma vez, a resposta foi excelente e fácil de entender
Reply #72019-03-12
É preciso tirar a raiz quadrada da rua de vórtices? Ouvi falar pela primeira vez
Reply #82019-03-12
Só sabe que a placa de orifício precisa ser elevada ao quadrado? A rua de vórtices também é necessária?
Reply #92019-03-17
A corrente de saída não corresponde à corrente do operador manual; há um problema no módulo de transmissão. Tente usar outro módulo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.