Thread Content
Alguns dos medidores de vazão do tipo “vortex street” da nossa fábrica indicam 13 m³/h no local, enquanto o DCS indica 12 m³/h. Com o dispositivo de controle 475, a corrente de saída é de 13, segundo as medições. Usei um multímetro para fazer a medição, e o valor obtido foi realmente 12. O que está acontecendo? A faixa de medição é de 0 a 80. Acho que não há nada de errado nem no medidor, nem nas configurações do DCS. Eu realmente não entendi. Peço a ajuda de vocês. Não sou muito bom nisso; por favor, me deem algumas dicas
Há um aparelho que, embora o multímetro mostre 12 quando conectado a ele, o DCS indica 13. Eu vejo que, nas configurações do instrumento, tanto a faixa de medição quanto a corrente de saída estão definidas da mesma forma. Não há nada de errado
Primeiramente, o sinal em miliampères sofre atenuação ao ser transmitido over longas distâncias, e a resistência do cabo também pode causar imprecisões no sinal. Você disse que há apenas uma variação de 1/80. Você pode fazer um teste de circuito no medidor para ver qual é a diferença em relação ao valor padrão. Depois, ajuste a saída de 4-20mA no painel de controle para compensar essa diferença
Olhem para os módulos de alimentação de vocês, meçam a tensão nos terminais para ver se está muito baixa
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 12/03/2019, às 13:02. 1. O valor que você vê com 475 é o valor teórico da corrente de saída, e não o valor real. 2. O valor que você obtém ao usar o multímetro é o valor real da corrente de saída. 3. Com base nisso, pode-se concluir que a corrente de saída do instrumento que você está utilizando diminuiu um pouco. A quantidade de redução é igual a 1÷80 = 1,25% da escala total. . . Portanto, é necessário recalibrar a corrente de saída do instrumento.
Finalmente ficou sério de uma vez, a resposta foi excelente e fácil de entender
É preciso tirar a raiz quadrada da rua de vórtices? Ouvi falar pela primeira vez
Só sabe que a placa de orifício precisa ser elevada ao quadrado? A rua de vórtices também é necessária?
A corrente de saída não corresponde à corrente do operador manual; há um problema no módulo de transmissão. Tente usar outro módulo