Perguntas sobre medidores de nível por diferença de pressão

2019-03-13View Original

Thread Content

Um tanque de armazenamento de GNL, cujo medidor de nível mecânico indica um nível constante. No entanto, os dados do transmissor de nível por diferença de pressão apresentam flutuações (por exemplo: 2500 mm de coluna d’água de manhã, e 3200 mm de coluna d’água à tarde). O que está acontecendo, senhor?
Reply #22019-03-13
O plano de instalação ainda precisa ser mostrado
Reply #32019-03-13
Isso acontece porque as temperaturas da manhã e da tarde são diferentes, o que faz com que a densidade do meio mude
Reply #42019-03-14
A pressão e a temperatura do gás natural liquefeito influenciam muito seu nível de líquido. As propriedades físicas do meio ainda não foram esclarecidas.
Reply #52019-03-17
As mudanças de temperatura causam alterações na densidade do meio, bem como nas densidades dos gases presentes nas camadas superiores
Reply #62019-03-17
1. Como, pela manhã, o nível do líquido é de apenas 2,5 m, e como a diferença de temperatura entre o ar durante o dia e à noite é de 20°C, isso também pode ser considerado um limite. Assim, as variações de temperatura que causam a vaporização do líquido nos tanques, bem como as flutuações na densidade do líquido, não devem causar variações excessivas no nível do líquido. (3,2 – 2,5) ÷ 2,5 = 28%. Uma aumento de 28% no nível do líquido é excessivo. 2. O erro de medição pode ser causado por um sistema de tubulações inadequado para a coleta da pressão pelo manômetro. O autor poderia desenhar um esquema dos tubos, indicando as dimensões e o diâmetro deles. Depois, poderia tirar uma foto e enviá-la, para que todos possam ver. .
Reply #72020-05-09
Quando se utiliza nitrogênio líquido para o pré-resfriamento dos meus tanques de armazenamento de GNL, o nitrogênio líquido é mantido dentro dos tanques. Imediatamente após o descarregamento, a medição indicava 450 mm; após seis ou sete horas, a medição ficou em 0 mm. Não houve nenhum vazamento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.