A válvula eletromagnética não está funcionando corretamente

2019-03-15View Original

Thread Content

No novo projeto PSA da empresa, as válvulas eletrônicas utilizadas nas válvulas programáveis são do tipo ASCO WSNF8551A321, de dois vias e cinco posições; existe uma situação desse tipo. Depois que a válvula programável é separada, se for feita a troca de modo de funcionamento de forma independente, a válvula programável funciona normalmente ; Após ser inserido no sistema, ele funciona automaticamente por 2 a 3 vezes; depois disso, a válvula programável só consegue se abrir, e não se fechar. O cilindro da válvula programável possui dois canais de alimentação de ar, um em cima e outro em baixo
Reply #22019-03-15
Se o controle sequencial não está funcionando, a válvula eletromagnética funciona normalmente. O problema só surge após a ativação do controle sequencial. Será que a lógica de controle sequencial está travada em alguma etapa?
Reply #32019-03-15
Basta você distinguir se, com a energia ligada e desligada, o solenóide entra em ação ou não Tente várias vezes. É como as válvulas eletromagnéticas de dois vias: uma entrada de ar, duas saídas de ar e duas saídas de gás
Reply #42019-03-15
Quando não há movimento, verifique se a válvula programável está recebendo energia. Se houver energia e ainda assim não houver movimento, então há algum problema com o bobina da válvula. Se não houver energia, então o problema está no programa
Reply #52019-03-15
É possível determinar se há algum problema ao verificar se a válvula eletromagnética está recebendo ou não energia elétrica. Remova a válvula eletromagnética e conecte o tubo de ar diretamente ao cilindro, para verificar se há algum problema com o cilindro. Se nada estiver errado, então é um problema de controle
Reply #62019-03-15
O problema com as bobinas é fácil de identificar. O que o autor quer dizer é que esse tipo de problema só surge após a ativação do controle sequencial. No processo de produção de hidrogênio por PSA, o controle sequencial utiliza as informações fornecidas pelas válvulas como parâmetros de referência. Outra possibilidade é que haja algum problema com essas informações de feedback, o que impede a execução das etapas seguintes
Reply #72019-03-15
Esse é um dos motivos; só se pode monitorar o andamento das coisas quando surgem problemas, para ver até que ponto as coisas avançaram. Dessa forma, fica claro
Reply #82019-03-15
Basta inserir o chave de fenda diretamente dentro do enrolamento para saber. Ou então, olhe para os desenhos técnicos para encontrar o ponto de saída
Reply #92019-03-15
Verifique se os elementos internos da válvula de 2 vias e 5 posições estão travados, se o circuito de ar está funcionando normalmente, e também verifique se a própria válvula está travada
Reply #102019-03-16
Primeiro, após ser cortado, está normal. Isso indica que tanto a válvula eletromagnética quanto o (atouador) devem estar sem problemas. Após ser colocado em uso, são necessárias duas ou três vezes até que ocorra uma falha. A lógica da explicação também está correta. O problema deve estar no sinal de feedback. Será que há algum contato defeituoso em algum lugar?
Reply #112019-03-17
Tente usar o método de substituição para ver qual é o problema
Reply #122019-08-05
Não é possível desligar; é que o desligamento não foi feito corretamente, a sinalização não chega. Ou seja, simplesmente não há ação de fechamento.
Reply #132019-08-07
Dê uma olhada no programa, e depois, após conectá-lo, troque a posição da traqueia para ver o que acontece
Reply #142019-08-08
Verifique primeiro o sistema. Geralmente, esse tipo de problema é causado por um problema no circuito de alívio de pressão; verifique se há algum bloqueio.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.