No novo projeto PSA da empresa, as válvulas eletrônicas utilizadas nas válvulas programáveis são do tipo ASCO WSNF8551A321, de dois vias e cinco posições; existe uma situação desse tipo. Depois que a válvula programável é separada, se for feita a troca de modo de funcionamento de forma independente, a válvula programável funciona normalmente ; Após ser inserido no sistema, ele funciona automaticamente por 2 a 3 vezes; depois disso, a válvula programável só consegue se abrir, e não se fechar. O cilindro da válvula programável possui dois canais de alimentação de ar, um em cima e outro em baixo
Se o controle sequencial não está funcionando, a válvula eletromagnética funciona normalmente. O problema só surge após a ativação do controle sequencial. Será que a lógica de controle sequencial está travada em alguma etapa?
Basta você distinguir se, com a energia ligada e desligada, o solenóide entra em ação ou não Tente várias vezes. É como as válvulas eletromagnéticas de dois vias: uma entrada de ar, duas saídas de ar e duas saídas de gás
Quando não há movimento, verifique se a válvula programável está recebendo energia. Se houver energia e ainda assim não houver movimento, então há algum problema com o bobina da válvula. Se não houver energia, então o problema está no programa
É possível determinar se há algum problema ao verificar se a válvula eletromagnética está recebendo ou não energia elétrica. Remova a válvula eletromagnética e conecte o tubo de ar diretamente ao cilindro, para verificar se há algum problema com o cilindro. Se nada estiver errado, então é um problema de controle
O problema com as bobinas é fácil de identificar. O que o autor quer dizer é que esse tipo de problema só surge após a ativação do controle sequencial. No processo de produção de hidrogênio por PSA, o controle sequencial utiliza as informações fornecidas pelas válvulas como parâmetros de referência. Outra possibilidade é que haja algum problema com essas informações de feedback, o que impede a execução das etapas seguintes
Esse é um dos motivos; só se pode monitorar o andamento das coisas quando surgem problemas, para ver até que ponto as coisas avançaram. Dessa forma, fica claro
Basta inserir o chave de fenda diretamente dentro do enrolamento para saber. Ou então, olhe para os desenhos técnicos para encontrar o ponto de saída
Verifique se os elementos internos da válvula de 2 vias e 5 posições estão travados, se o circuito de ar está funcionando normalmente, e também verifique se a própria válvula está travada
Primeiro, após ser cortado, está normal. Isso indica que tanto a válvula eletromagnética quanto o (atouador) devem estar sem problemas. Após ser colocado em uso, são necessárias duas ou três vezes até que ocorra uma falha. A lógica da explicação também está correta. O problema deve estar no sinal de feedback. Será que há algum contato defeituoso em algum lugar?
Tente usar o método de substituição para ver qual é o problema
Não é possível desligar; é que o desligamento não foi feito corretamente, a sinalização não chega. Ou seja, simplesmente não há ação de fechamento.
Dê uma olhada no programa, e depois, após conectá-lo, troque a posição da traqueia para ver o que acontece
Verifique primeiro o sistema. Geralmente, esse tipo de problema é causado por um problema no circuito de alívio de pressão; verifique se há algum bloqueio.