Thread Content
Gostaria de pedir uma explicação: sobre transmissores de instrumentos automatizados, poderia descrever em detalhes como são feitas as conexões para 0-20mA e 4-20mA, além das precauções a serem tomadas?
Ainda é útil usar 0-20mA?
Não há muita diferença. Principalmente, a faixa de medição é diferente; não se deve confundi-las.
0-20MA, foi uma proposta do engenheiro-chefe para o Prêmio Nobel de Física.
Já são 9102 anos… Ainda é útil usar a escala de 0 a 20?
O dono do tópico provavelmente não trabalha com instrumentos.
O principal fator a ser considerado é o tipo de sinal de saída do medidor; atualmente, a maioria deles emite sinais no formato 4-20mA
A faixa de 0-20mA apresenta riscos de segurança; não é recomendada para uso. Atualmente, parece que também não existem instrumentos que operem nessa faixa.
Ainda não se sabe se existem medidores com faixa de 0-20mA. Sabe-se apenas que os medidores antigos do tipo “Elétrico 1” e “Elétrico 2” tinham faixa de 0-10mA, e eram do tipo de quatro fios: dois fios para alimentação e os outros dois para a corrente de saída; Os instrumentos de 4-20mA começam com o tipo elétrico 3, não é? São de sistema de dois fios; a saída de energia é feita por meio de dois fios, basta conectar os polos positivo e negativo corretamente
Nunca vi algo entre 0 e 20 mA. Para linhas de alimentação de 4 a 20 mA, basta conectar o polo positivo ao negativo; são necessárias apenas duas linhas de alimentação.
0-10mA? Tem certeza de que não houve erro de digitação?