Thread Content
Todo mundo sabe como se escrevem os seguintes códigos? Válvula de controle pneumática: Aberto: Fechado: Posição de fechamento total: ZSC Posição de abertura total: ZSO Válvula de regulação pneumática (4-20mA): Controle: Feedback:
As saídas de comando para válvulas pneumáticas no sistema SIS são geralmente identificadas como UZV-10101 ou SDV-101010. Trata-se da abreviação de “válvula de fechamento”. Estado de fechamento total: ZZSC; Estado de abertura total: ZZSO. Válvulas de regulação pneumática (4-20mA): Controle: F/P/L/*CV-10101; FCV-10101 é a abreviação de “válvula de controle de fluxo”. Feedback: ZI-10101
Recomenda-se a leitura completa da HG/T20505-2014. Tudo o que você quer saber e até o que nunca imaginou está lá, esperando por você
Baixei para ver, mas não encontrei nenhum conteúdo relacionado
Semelhantemente, para válvulas com regulação elétrica ou pneumática, não foi fornecida uma descrição específica
Pode ser entendido da seguinte maneira: Válvula de regulação (4-20mA): Controle (saída): FCV-10101; Feedback (posição da válvula): FCV-10101-ZI
Geralmente, são FV-XXX e FVT-XXX – nomes fáceis de entender: lol:lol
Adicionar a letra “c” ao número de identificação da válvula de controle é algo incorreto. Por favor, consulte a nota 23, item e, da Tabela 4 da norma HG/T20505-2014. Para os códigos das válvulas no sistema SIS, recomenda-se consultar a seção 6.3 da norma HG/T20505-2014; não se deixe enganar pela forma de representação utilizada por algumas empresas.