2019-03-20View Original

Thread Content

Gostaria de fazer uma pergunta: como se estima a taxa média de falhas PFD para instrumentos que não possuem certificação SIL? Existe algum lugar onde posso consultar? (O instrumento já está em uso há 4 anos; não é possível encontrar informações do fabricante.) Muito obrigado!
Reply #22019-03-20
Este tópico foi editado pela última vez por Yunmu em 26/03/2019, às 12:35. É possível utilizar bancos de dados do setor para fazer essa determinação. A versão IEC61511-2016 permite o uso de dados do setor para fazer estimativas; esses dados incluem bancos como E*DA e OREDA.
Reply #32019-03-20
Se vocês tiverem dados suficientes da fábrica, podem usar os dados da própria empresa. Na verdade, é impossível, o número de amostras é muito baixo. Também é possível usar os dados do fabricante dos instrumentos. Também existe o problema da confiabilidade dos dados. . A menos que a fabricante faça a manutenção para a sua empresa também. Por fim, só resta usar bancos de dados do setor, como e*da, ORENDA e outros bancos de dados do ramo.
Reply #42019-03-22
Relógios que funcionam por muito tempo não podem ser usados como prova, certo? Nesse caso, com o passar do tempo, o nível SIL diminui
Reply #52019-04-13
Mesma pergunta. Eu também gostaria de fazer uma pergunta: muitas pessoas dizem que os sistemas, instrumentos, etc., não precisam necessariamente ter certificação SIL; basta fornecer os parâmetros correspondentes, para que o coeficiente total do sistema atenda aos requisitos do nível SIL. Gostaria de saber quem é que define os parâmetros do equipamento? Definido pelo fabricante, ou é necessário também a certificação SIL?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.