Quando o dispositivo fica sem energia, os sinais elétricos dos instrumentos também são interrompidos? As válvulas de corte e as válvulas de regulação pneumática passam a estar em um estado de segurança em caso de emergência? Obrigado a todos os mestres pelas orientações
Verifique o sistema de alimentação, se há UPS ou outra fonte de energia de reserva. Se não houver, como você disse.
Geralmente, os instrumentos possuem um sistema de energia de reserva UPS para fornecer suporte por algum tempo, mas uma interrupção de energia prolongada também é insuficiente. Além das causas elétricas, a redução da pressão do ar de comando também pode causar o problema que você descreveu.
Verifique se há UPS ou outra fonte de energia de reserva. Se não houver, como você disse.
É preciso analisar a estratégia de segurança adotada no projeto do dispositivo. Se o ar de alimentação dos instrumentos for interrompido ao mesmo tempo, o dispositivo pneumático retornará ao estado seguro ; Se os instrumentos não tiverem um sistema de alimentação ininterrupta UPS, todos eles deixarão de funcionar ; Com o ar de alimentação dos instrumentos em funcionamento contínuo e uma fonte de energia de reserva para eles, todos os instrumentos conseguem continuar a funcionar por um certo período de tempo (geralmente algumas dezenas de minutos).
O sistema de instrumentos de segurança deve ser alimentado por dois UPS.
Cada dispositivo sofre aqui e ali com problemas de oscilações de tensão ou interrupções de energia, mas, como sistema de controle de segurança, o UPS é essencial para o sistema. Geralmente, existem sistemas redundantes, além de medidas como troca periódica de baterias.
A empresa onde trabalho já sofreu vários incidentes de queda total de energia em toda a fábrica. À noite, não há iluminação nas bombas e equipamentos do local; apenas os instrumentos contam com fonte de energia UPS para funcionar. Além disso, os instrumentos dispõem de tanques de armazenamento de gás, o que permite que eles continuem funcionando por cerca de dez horas. As estações de operação dos DCs, as estações de monitoramento e as estações de controle conseguem funcionar por mais de dez horas, mas as válvulas eletromagnéticas de 220V não contam com alimentação UPS