Thread Content
Qual colega sabe qual método de medição é utilizado para o nível do líquido no tanque de reação de clorometano? Isso ocorre porque a reação dos materiais envolve o gás de hidrogênio clorídrico e o gás de metanol, que, sob a ação do catalisador de zinco clorado, geram o gás de clorometano. Ao mesmo tempo, é produzida espuma ; É necessário saber o nível do líquido, incluindo a espuma. Já foi usado e teve medições estáveis? Obrigado!
O medidor de nível por admittance de radiofrequência pode ser usado também para medir espuma.
Isso é para medir o nível da espuma, não o nível do líquido! Não é para medir o nível do líquido! Não é para medir o nível do líquido!
A impedância de radiofrequência possui um interruptor de espuma, mas isso se deve à instabilidade das composições do gás no tanque de reação. Provavelmente, isso faz com que o interruptor de espuma não funcione corretamente, resultando em alarmes imprecisos. Talvez seja necessário calibrá-lo todos os dias, mas mesmo assim isso não será suficiente. .
Obrigado! Quando os materiais reagem dentro do tanque de reação, formam-se espumas. No entanto, para evitar que essas espumas sejam levadas junto com o gás, é necessário saber onde estão localizadas as espumas. Ou seja, é preciso medir o nível do líquido, incluindo a espessura das espumas
Ainda não existe método para medir a espuma. Houve um caso em que havia aquecimento e agitação, e era utilizado radar para medir o nível do líquido. Quando a temperatura estava abaixo de 90 graus, embora houvesse uma pequena quantidade de espuma, o radar conseguia funcionar normalmente. Porém, quando a temperatura ultrapassava 90 graus, surgia uma grande quantidade de espuma, o que fazia com que o radar perdesse o sinal e não pudesse ser usado corretamente
Nossa reação no local gerou espuma na camada superior. Foi utilizado o radar FMR52-BAACCBBPCJK+AK da marca e+h; o resultado foi bom. A espuma era oleosa, e a temperatura estava acima de cem graus. Não sei se isso pode ser útil para você
Obrigado! Por acaso, o de vocês é um tanque de reação de clorometano?
Não, não contém componentes de hidrogênio. Se houver componentes que contenham hidrogênio, é preciso levar em consideração o problema da fragilidade por hidrogênio na escolha do material
Concordo com a opinião principal: usar a impedância de radiofrequência para medir a espuma certamente apresenta problemas. Ela pode ser usada apenas para determinar se há ou não espuma, mas é difícil obter uma medição precisa. Afinal, a espuma não necessariamente está distribuída de maneira uniforme, seus tamanhos podem variar, e sua condutividade também difere bastante
Medir a espuma não é tarefa fácil. Pode-se tentar usar um radar sem contato, que funciona com base no princípio de ondas de frequência contínua; o uso de uma antena parabólica melhora bastante os resultados. No entanto, o desempenho real ainda depende das condições específicas do ambiente.