Prezados especialistas: Gostaria de saber se o transmissor de temperatura 3144p da Rosemount permite a mudança do ponto zero. Ou seja, na verdade são 20 graus; eu faço com que o transmissor emita 21 graus Celsius. Aguardando resposta
Por que é necessário realizar o deslocamento do ponto zero no transmissor de temperatura? Parece que apenas os transmissores de pressão/diferença de pressão têm o conceito de migração
Então, o transmissor de temperatura pode aumentar o valor de saída? A temperatura de medição é de 20 graus, mas a saída é de 21 graus?
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 22/03/2019, às 12:06. Qual é o seu objetivo ao fazer isso? Desde que seja um transmissor inteligente, algumas funcionalidades permitem atender às suas necessidades
Existe, com certeza, uma maneira de exibir a temperatura real mais um valor fixo, mas não é recomendado utilizá-la. Por exemplo, em um circuito de resistência térmica, pode-se conectar em série uma resistência fixa e adequada.
Sim, meu objetivo é somar um valor fixo ao valor real, assim como acontece com a mudança de ponto zero nos transmissores de pressão: adiciona-se um valor fixo, seja positivo ou negativo
Irmão, isso aí não é migração; é fraude. A temperatura não foi migrada
Os valores de temperatura, claro, podem ser transferidos. Assim como os cães estrangeiros, eles podem urinar na parte inferior da encosta, ou também na parte superior, a uma altura maior. Não é? ! :Lol, que merda de “migração”… Cães não são fáceis de controlar; cães estrangeiros mordem a boca das pessoas… É melhor simplesmente dizer “translação” – é mais fácil e claro. :P.
Se houver um controlador manual, é possível fazer ajustes. Se não houver, se você quiser obter uma saída mais alta, adicione uma pequena resistência. Querendo saída mais baixa, não há como.
A temperatura geralmente não é corrigida (ou ajustada). A temperatura é o principal parâmetro de controle na produção química; recomenda-se seguir a confiabilidade dos instrumentos de medição.
Claro que sim. A faixa de medição pode ser definida entre 0 e 100 graus; na prática, ela fica em 20. Nesse caso, a corrente de saída é de 7,2 mA. Se você quiser que o valor exibido seja 21, a corrente será de 7,36 mA. Ao calcular, a faixa de medição deve ser definida entre 0 e 95. No entanto, só é possível exibir com precisão 21 graus; quanto maior a temperatura, maior será o erro
Por que fazer isso? O desvio linear é uma única vez? Então, pode-se adicionar 1 no sistema, caso contrário, o que fazer com 30 graus? E com 48 graus? O transmissor em si não possui essa função.