Thread Content
Por favor, é necessário desenhar no PID a tubulação de ar de controle do válvula de regulação pneumática (tubulação de alimentação de ar)? Se for necessário, como deve ser desenhado? O desenho não ficará muito confuso? Seria melhor poder enviar uma imagem de referência.
Nos diagramas P&ID, podem haver linhas de sinal pneumático, indicando que os sinais de comunicação são de tipo pneumático. Não expressar o duto de ar do painel. Gráfico que representa os canos de ar do painel, mas é um diagrama do sistema de alimentação de ar ou uma vista em planta do ar fornecido.
Gostaria de perguntar ainda: o diagrama do sistema de fornecimento de ar é um diagrama separado? É proveniente da área de sistemas ou da área de instrumentação?
O diagrama do sistema de alimentação de gás é um diagrama separado. Do tubo principal de ar de controle até os pontos de consumo (válvulas de regulação pneumática, etc.), o projeto é realizado pela equipe especializada em instrumentação.
Este tópico foi editado pela última vez por wangjh0814 em 23/03/2019, às 08:32. Agradeço pelas informações! Por favor, é possível enviar uma imagem de referência? E-mail: 17101625@qq.com.
Envio para você uma imagem de exemplo, não é o desenho real.
Não é necessário, existem mapas separados para o fornecimento de gás e para o layout dos cabos
Não é necessário desenhar o PID nos dutos de ar para instrumentos; isso faz parte do diagrama da fonte de ar para instrumentos