2019-03-26View Original

Thread Content

É possível unir as fontes de alimentação duplas do gabinete dos instrumentos no ponto onde saem os UPS?
Reply #22019-03-26
Não é possível, pois as duas saídas dos UPS são de corrente alternada. A fase inicial e a amplitude da corrente alternada são diferentes, o que impede sua conexão em paralelo. É necessário adicionar um contator de corrente alternada ou algum dispositivo de comutação.
Reply #32019-03-26
A configuração em paralelo do UPS está pronta; é recomendável adicionar disjuntores, para facilitar a manutenção
Reply #42019-03-26
Então, basta usar um UPS. Para que precisar de dois?
Reply #52019-03-26
Este tópico foi editado pela última vez por leit em 26/03/2019, às 09:51. Os três elementos da corrente alternada são amplitude, frequência e fase. Todos os requisitos devem ser atendidos para que seja possível conectar à rede. O método de representação na figura certamente não satisfaz as condições necessárias; é preciso adicionar um dispositivo de comutação entre duas fontes de energia.
Reply #62019-03-26
Fazer isso com certeza é um problema; os eletricistas não devem xingá-lo. . Geralmente, são necessários dispositivos de comutação para duas linhas de eletricidade monofásica
Reply #72019-03-26
Não se pode conectar em paralelo, nem nos gabinetes de instrumentos nem nos gabinetes elétricos, certo? Existem padrões nacionais relacionados que estabelecem requisitos para isso?
Reply #82019-03-26
Tecnicamente, não é possível conectar em paralelo. Não sei se existem padrões nacionais relacionados a isso
Reply #92019-03-26
Parece que é possível fazer a conexão em paralelo; acabei de usar o produto da Invt. No manual, parece haver informações sobre como fazer essa conexão, mas é preciso ter uma função de derivação. Eu volto para a empresa e ajudo você a procurar
Reply #102019-03-26
Corrente alternada não pode ser conectada diretamente. Corrente contínua pode. Se o gabinete DCS possuir fontes de alimentação redundantes, não há problema algum. A corrente alternada possui um dispositivo de comutação automática e sem interrupções.
Reply #112019-03-28
Pode ser conectado em paralelo, mas não de qualquer maneira. Dois UPS possuem um cabo de comunicação, que é utilizado para sincronizar os dois dispositivos. Muitas fabricantes são capazes disso.
Reply #122019-03-29
Não seria possível instalar um comutador estático na frente do painel de instrumentos?
Reply #132019-03-29
Adicionar dois módulos de fonte de energia redundantes no gabinete de alimentação dos instrumentos
Reply #142019-03-29
Isso definitivamente não está certo. Os instrumentos costumam operar em corrente contínua. É preciso considerar o uso de dispositivos de conversão para transformar a corrente alternada em corrente contínua

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.