Medição da pressão de cloro

2019-03-27View Original

Thread Content

Medição de pressão em reatores de leito fluidizado, com meio contendo cloro gasoso e temperatura de 150 graus. É viável utilizar um transmissor de pressão de tipo capilar com membrana de tântalo, preenchido com óleo de silício no interior? Deve-se usar óleo com flúor? Além disso, a temperatura ambiente em que o óleo de flúor é utilizado fica entre -10 e 60 graus. Como manter o calor no inverno?
Reply #22019-03-27
Em altas temperaturas, o cloro reage intensamente com o óleo de silício; deve-se levar em consideração a possibilidade de ruptura nas conexões das membranas, portanto o óleo de silício não pode ser utilizado
Reply #32019-03-27
Quando se depara com gases perigosos, há duas maneiras de lidar com isso: primeiro, é possível evitar o contato com o gás, sem precisar medi-lo diretamente; segundo, pode-se baixar a temperatura para realizar a medição. Dessa forma, mesmo com um manômetro comum, é possível obter medições precisas e seguras. Além disso, não há risco de vazamento de óleo de silício em caso de ruptura da membrana. Posso enviar um presente generoso para você também… Hahaha :P
Reply #42019-03-29
O interior do capilar é preenchido com óleo de silício; não há contato direto com o meio
Reply #52019-03-29
Como escolher bem o material da membrana é o ponto chave. Sua hipótese pode fazer sentido, mas também não faz. É como se você dissesse: e se o tubo vazar?
Reply #62019-03-29
A segurança não pode ser negligenciada. Se você trabalha com design, dê uma olhada nas normas
Reply #72019-03-30
A Rosemount possui membranas revestidas com flúor, mas não pode ser utilizada em ambientes ácidos.
Reply #82019-03-30
As normas estipulam claramente que o fluido de preenchimento não deve reagir com o meio de processo.
Reply #92019-03-30
Onde está? Vou aprender *aprender*! Eu nunca trabalhei no projeto de instrumentação de sistemas, mas já participei de vários projetos e trabalhei no campo por muitos anos. Eu falo sobre esse tipo de problema com base na minha experiência.
Reply #102019-03-30
O celular não faz recortes de imagem. 6.2.4 do sh 3005-2016
Reply #112020-06-18
O cloro é um gás altamente oxidante, que pode reagir com os átomos de hidrogênio presentes nos hidrocarbonetos, incluindo o óleo de silício. Em casos graves, isso pode causar incêndios ou até explosões. Portanto, ao medir a pressão do cloro, não se deve usar óleo de silício no diafragma do transmissor de pressão. Pode-se utilizar óleo de flúor ou parafina clorada líquida. É um conhecimento básico: a capacidade oxidante do cloro é semelhante à do oxigênio.
Reply #122020-06-18
Óleo de silício não é permitido. Não há necessidade de explicação.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.