HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Dúvidas sobre a instalação de detectores de gases tóxicos no armazém

2019-03-28View Original

Thread Content

Gostaria de fazer uma pergunta: em um armazém onde são armazenados líquidos tóxicos em tanques (epoxicloropropano), como se deve instalar detectores de gases tóxicos? De acordo com a GB 50493, se houver um sensor para cada metro de raio, todo o armazém ficará repleto de sensores, o que não é prático. Quais são as vossas opiniões? Ou já lidaram com projetos semelhantes e fizeram o mesmo?
Reply #22019-03-28
Não adianta pensar demais ou falar demais. Não serve para nada. Esse tipo de coisa precisa ser projetado por um estúdio de design qualificado. O escritório de design disse que, quantos forem instalados, é assim que será. Você não tem qualificações; mesmo que instale cem, não vai adiantar.
Reply #32019-03-28
A partir da fonte de vazamento, os locais onde é fácil ocorrer vazamentos. Por exemplo, conjuntos de válvulas, flanges, etc.
Reply #42019-03-28
Isso tem normas. Verifique as normas de projeto para alarmes de gás. Há requisitos de espaçamento
Reply #52019-03-29
GB 50493-2009 4.2.2 Quando as fontes de gás inflamável estão localizadas em ambientes fechados ou com ventilação insuficiente, pode-se instalar um detector a cada 15 m. Além disso, a distância entre o detector e qualquer fonte de emissão dentro da área que ele cobre não deve exceder 7,5 m. Quanto aos detectores de gases tóxicos, a distância entre eles e as fontes de emissão não deve ultrapassar 1 m. Vale ressaltar que a distância entre os detectores de gases tóxicos e as fontes de emissão realmente não deve ser maior que 1 m
Reply #62019-03-30
Padrões ruins! Que nojo! Quem mandaria um livro assim para mim? Vou usar esse livro para limpar o traseiro… Não me importo se o papel é duro ou as letras estão sujas
Reply #72019-03-30
Fonte de liberação: há uma pilha de barris, ocupando uma área de 2×5 = 10 metros quadrados. A altura da pilha é de 2 metros. Quem pode me dizer qual ponto deve ser usado como referência para medir a distância de 1 metro mencionada nos padrões? Quem pode me dizer quantos sensores de gás tóxico são necessários para monitorar essa pilha de barris?
Reply #82019-04-01
\ud83d\udc37 O cara é ótimo, mas quem faz a inspeção não se importa e verifica tudo de acordo com o manual
Reply #92019-04-01
Atenção: as normas estipulam que o comprimento não deve exceder um metro; no entanto, é permitido ultrapassar esse valor, conforme determinado pelos projetos elaborados pelo escritório de design. Se a área for pequena, instale menos dispositivos; se a área for grande, instale mais. Basta seguir o senso comum. Por exemplo, se você delimitou uma área de armazenamento, instale os dispositivos ao redor dessa área. Não há necessidade de instalá-los no meio, onde também há barris. As instruções operacionais determinam que, durante as inspeções normais, não se deve atravessar a linha de alerta da área de armazenamento; caso seja necessário atravessá-la, é preciso usar um dispositivo portátil.
Reply #102019-04-02
Alarme para gases inflamáveis tóxicos, com diâmetro de medição de dois metros, o que significa que consegue detectar o vazamento em um raio de dois metros. Veja quantas são as fontes de vazamento que você tem. É melhor definir vários para que o escritório de design decida.
Reply #112019-04-02
Os padrões são definidos de acordo com a densidade do gás, certo? A quantidade de decoração nessa casa é mais ou menos padrão
Reply #122019-04-04
O que foi dito no 2º andar está certo: realmente não se trata de decidir quanto instalar ou como instalá-lo. Deixe esse problema para o escritório de projetos. Os armazéns para resíduos perigosos também não são algo que as empresas podem criar por conta própria; isso é algo que precisa ser considerado pelos estúdios de design.
Reply #132019-04-04
De fato, esse design não é bom segundo as normas, nem é realista. Acho que o mais sensato seria criar um local fixo para a operação por parte do pessoal, como um ponto específico onde se possa abrir a tampa e retirar o material. O design mais adequado, na minha opinião, seria instalar vários detectores de gases tóxicos ao redor do local onde os barris são armazenados, seguindo as normas estabelecidas. Se houver vazamento e a substância se espalhar pelos arredores, isso também pode ser detectado. Além disso, essa substância é muito mais pesada que o ar. Portanto, recomenda-se instalá-lo a um metro de altura do chão, ao redor da área onde os baldes são colocados; o número exato de unidades depende das exigências das normas.
Reply #142019-04-04
O projeto deve seguir as especificações fornecidas pelo escritório de design. Se não se recorrer ao escritório de design, basta fazer alguns desenhos aleatórios nas bordas; quando a equipe de inspeção chegar, você será notificado para fazer as correções necessárias. Em geral, não há problema em instalar um a cada 15 m.
Reply #152019-04-04
Conforme o projeto, da maneira como foi projetado, assim será instalado
Reply #162020-10-21
Em armazéns da categoria A, onde os materiais são armazenados em barris, se for necessário usar substâncias tóxicas, o espaço ao longo da parede certamente não é suficiente. Se essas substâncias forem colocadas no ar, isso afetará as rotas de circulação dos veículos. Como resolver esse problema?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.