Thread Content
Gostaria de fazer uma pergunta: em um armazém onde são armazenados líquidos tóxicos em tanques (epoxicloropropano), como se deve instalar detectores de gases tóxicos? De acordo com a GB 50493, se houver um sensor para cada metro de raio, todo o armazém ficará repleto de sensores, o que não é prático. Quais são as vossas opiniões? Ou já lidaram com projetos semelhantes e fizeram o mesmo?
Não adianta pensar demais ou falar demais. Não serve para nada. Esse tipo de coisa precisa ser projetado por um estúdio de design qualificado. O escritório de design disse que, quantos forem instalados, é assim que será. Você não tem qualificações; mesmo que instale cem, não vai adiantar.
A partir da fonte de vazamento, os locais onde é fácil ocorrer vazamentos. Por exemplo, conjuntos de válvulas, flanges, etc.
Isso tem normas. Verifique as normas de projeto para alarmes de gás. Há requisitos de espaçamento
GB 50493-2009 4.2.2 Quando as fontes de gás inflamável estão localizadas em ambientes fechados ou com ventilação insuficiente, pode-se instalar um detector a cada 15 m. Além disso, a distância entre o detector e qualquer fonte de emissão dentro da área que ele cobre não deve exceder 7,5 m. Quanto aos detectores de gases tóxicos, a distância entre eles e as fontes de emissão não deve ultrapassar 1 m. Vale ressaltar que a distância entre os detectores de gases tóxicos e as fontes de emissão realmente não deve ser maior que 1 m
Padrões ruins! Que nojo! Quem mandaria um livro assim para mim? Vou usar esse livro para limpar o traseiro… Não me importo se o papel é duro ou as letras estão sujas
Fonte de liberação: há uma pilha de barris, ocupando uma área de 2×5 = 10 metros quadrados. A altura da pilha é de 2 metros. Quem pode me dizer qual ponto deve ser usado como referência para medir a distância de 1 metro mencionada nos padrões? Quem pode me dizer quantos sensores de gás tóxico são necessários para monitorar essa pilha de barris?
\ud83d\udc37 O cara é ótimo, mas quem faz a inspeção não se importa e verifica tudo de acordo com o manual
Atenção: as normas estipulam que o comprimento não deve exceder um metro; no entanto, é permitido ultrapassar esse valor, conforme determinado pelos projetos elaborados pelo escritório de design. Se a área for pequena, instale menos dispositivos; se a área for grande, instale mais. Basta seguir o senso comum. Por exemplo, se você delimitou uma área de armazenamento, instale os dispositivos ao redor dessa área. Não há necessidade de instalá-los no meio, onde também há barris. As instruções operacionais determinam que, durante as inspeções normais, não se deve atravessar a linha de alerta da área de armazenamento; caso seja necessário atravessá-la, é preciso usar um dispositivo portátil.
Alarme para gases inflamáveis tóxicos, com diâmetro de medição de dois metros, o que significa que consegue detectar o vazamento em um raio de dois metros. Veja quantas são as fontes de vazamento que você tem. É melhor definir vários para que o escritório de design decida.
Os padrões são definidos de acordo com a densidade do gás, certo? A quantidade de decoração nessa casa é mais ou menos padrão
O que foi dito no 2º andar está certo: realmente não se trata de decidir quanto instalar ou como instalá-lo. Deixe esse problema para o escritório de projetos. Os armazéns para resíduos perigosos também não são algo que as empresas podem criar por conta própria; isso é algo que precisa ser considerado pelos estúdios de design.
De fato, esse design não é bom segundo as normas, nem é realista. Acho que o mais sensato seria criar um local fixo para a operação por parte do pessoal, como um ponto específico onde se possa abrir a tampa e retirar o material. O design mais adequado, na minha opinião, seria instalar vários detectores de gases tóxicos ao redor do local onde os barris são armazenados, seguindo as normas estabelecidas. Se houver vazamento e a substância se espalhar pelos arredores, isso também pode ser detectado. Além disso, essa substância é muito mais pesada que o ar. Portanto, recomenda-se instalá-lo a um metro de altura do chão, ao redor da área onde os baldes são colocados; o número exato de unidades depende das exigências das normas.
O projeto deve seguir as especificações fornecidas pelo escritório de design. Se não se recorrer ao escritório de design, basta fazer alguns desenhos aleatórios nas bordas; quando a equipe de inspeção chegar, você será notificado para fazer as correções necessárias. Em geral, não há problema em instalar um a cada 15 m.
Conforme o projeto, da maneira como foi projetado, assim será instalado
Em armazéns da categoria A, onde os materiais são armazenados em barris, se for necessário usar substâncias tóxicas, o espaço ao longo da parede certamente não é suficiente. Se essas substâncias forem colocadas no ar, isso afetará as rotas de circulação dos veículos. Como resolver esse problema?