Thread Content
Como instalar um medidor de vazão por placa orificial para líquidos em baixas e ultra-baixas temperaturas? O transmissor de diferença de pressão deve ser instalado abaixo ou acima da placa de orifício? Minha ideia é instalar o transmissor abaixo da placa de orifícios, de modo que o líquido a baixa temperatura flua pelo tubo de medição até a parte do transmissor responsável pela medição. No entanto, o transmissor não consegue suportar temperaturas tão baixas, e isso faz com que o gás presente no tubo de medição se evapore continuamente. Portanto, o transmissor deve ser instalado acima da placa de orifícios. Dessa forma, o líquido a baixa temperatura não chegará à parte do transmissor responsável pela medição. Além disso, após a evaporação inicial do líquido, ele preencherá o tubo de medição, evitando assim que continue a se evaporar. Não sei se minha compreensão está correta
1. Se a membrana do transmissor não consegue suportar essa baixa temperatura, e não houver meio de isolação, então há um problema no projeto. 2. Na fase de projeto, considerar outros instrumentos ou ajustar o método de medição. 3. Se houver vaporização, não é adequado utilizar a instalação em cima ou embaixo.
Irmão, acertei? Você, que trabalha com instrumentos, provavelmente não trabalhará nessa área por mais de três anos
Nunca trabalhei com instrumentos. Por favor, explique em detalhes.
Percebi que cometi um erro de digitação, haha. “Como instalar um medidor de vazão por orifício para líquidos em baixas e ultra-baixas temperaturas?” O transmissor de diferença de pressão deve ser instalado abaixo ou acima da placa de orifício? Minha ideia é instalar o transmissor abaixo da placa de orifícios, de modo que o líquido a baixa temperatura flua pelo tubo de medição até a parte de medição do transmissor. No entanto, o transmissor não consegue suportar temperaturas tão baixas, e isso faz com que o líquido a baixa temperatura se evapore continuamente dentro do tubo de medição. Portanto, o transmissor deve ser instalado acima da placa de orifícios. Dessa forma, o líquido a baixa temperatura não chegará à parte de medição do transmissor, e o líquido se evaporará apenas no início, sem causar uma evaporação contínua. “Não sei se minha compreensão está correta.” Obrigado a todos pelas respostas
Há ainda uma pergunta: gostaria de pedir a opinião de vocês. Quanto à instalação das placas de orifício, consultei o “HGT 21581-2012 – Manual de Instalação para Controle Automático”. Nele são descritas as maneiras de instalar gases, líquidos e vapor, mas não há informações sobre como instalar líquidos em temperaturas extremamente baixas. Portanto, as maneiras de instalação mencionadas são apenas minhas suposições. Existe algum padrão específico que possa servir de referência? Ou será que, como os líquidos de ultrabaixa temperatura se vaporizam, eles são medidos como gases?
Quão baixa é a temperatura que você está se referindo? Então, como vocês medem a pressão nas suas tubulações? Se houver medo da vaporização, é possível manter o frio. .
Por exemplo, ao medir nitrogênio líquido, a -196°C, o tubo principal certamente é isolado termicamente. Para medir a pressão, utilizam-se furos em flanges para coletar a pressão, mas os tubos de transmissão da pressão não são isolados termicamente. Isso porque a extremidade de medição do transmissor suporta no máximo -40℃.
Verifiquei que a resistência térmica da membrana é um pouco menor. . . . Seria possível considerar a utilização de recipientes de isolamento para proteger os transmissores? . Estou dando uma sugestão para referência; se houver algum resultado, por favor, compartilhe também
Quem ainda usa placas de orifício? As medições não são precisas, e há muita influência de fatores externos