Cabos resistentes ao fogo não podem substituir cabos retardantes de chama

2019-03-31View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por louhoo em 31/03/2019, às 11:09. Ao analisar os projetos dos sistemas de alarme antincêndio, alguns escritórios de projeto optaram por usar cabos resistentes ao fogo para todos os circuitos. Eu sugeri que, de acordo com o artigo 11.2.2 (disposição obrigatória) das “Normas de Projeto para Sistemas Automáticos de Detecção de Incêndios” (GB 50116-2013), o barramento de alarme deve ser feito de material retardante de chama ou resistente ao fogo; não se pode usar cabos resistentes ao fogo. A resposta dos escritórios de projeto geralmente é que os cabos resistentes ao fogo podem substituir os cabos retardantes de chama. Quando pesquisei na internet, também encontrei vários tópicos que diziam que é possível fazer essa substituição. Pessoalmente, acredito que são insubstituíveis, e os motivos são os seguintes: 1. De acordo com as “Diretrizes Gerais para Fios e Cabos Ignífugos e Resistentes ao Fogo” (GBT 19666-2005), os cabos resistentes ao fogo podem ser divididos em várias categorias. Já pela classificação, pode-se ver que a primeira categoria é aquela que não possui propriedades ignífugas; trata-se, na verdade, de cabos comuns aos quais foi adicionada uma camada de proteção resistente ao fogo. Deve ser por isso que as normas mencionam “cabos ignífugos ou resistentes ao fogo”, e não “cabos ignífugos ou resistentes ao calor”. 2. Os testes de propriedades de combustão dos cabos ignífugos e resistentes ao fogo são completamente diferentes, e os critérios a serem atingidos também variam. O teste de propriedades ignífugas é definido em: “Testes de combustão de cabos e fibras ópticas sob condições de chama – Parte 11: Teste de propagação vertical da chama em fios e cabos isolados individuais – Dispositivo de teste” (GB/T 18380.11-2008) ; O teste de propriedades resistentes ao fogo é descrito em: “Teste de integridade das linhas de cabos ou cabos ópticos sob condições de chama – Parte 23: Etapas e requisitos do teste para cabos de dados” (GB/T 19216.23-2003). Em resumo, acredito que, sendo trata-se de regras rigorosas, elas devem ser aplicadas de forma estrita, sem serem consideradas no sentido comum; deve-se seguir o projeto de acordo com as normas de maneira precisa. Se houver opiniões diferentes, bem-vindas as discussões.
Reply #22022-06-01
Ainda é preciso seguir as normas e padrões
Reply #32022-06-03
Os cabos resistentes ao fogo são mais seguros do que os cabos retardantes de chama; eles podem substituir os cabos retardantes de chama. Por outro lado, os cabos retardantes de chama não podem substituir os cabos resistentes ao fogo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.