O transmissor de diferença de pressão mede o nível do líquido. O tanque de condensação não possui líquido isolante; portanto, é necessário injetar água diretamente a partir da válvula ou encher o tanque de condensação com água. O que deve ser levado em consideração?
Por que não há líquido de isolamento? A água também é um líquido isolante! No nível mais baixo do líquido, a pressão na câmara de pressão positiva é h_minimo × ρ, enquanto a pressão na câmara de pressão negativa é h × ρ_água. Nesse caso, a diferença de pressão é h_minimo × ρ – h × ρ_água = –(h × ρ_água). No nível mais alto do líquido, a pressão na câmara de pressão positiva é h_máximo × ρ, e a pressão na câmara de pressão negativa é h_máximo × ρ_água. Nesse caso, a diferença de pressão é h_máximo × (ρ – ρ_água). Em qualquer ponto específico, a pressão na câmara de pressão positiva é h × ρ, e a pressão na câmara de pressão negativa é h × ρ_água. Nesse caso, a diferença de pressão é h × (ρ – ρ_água). Vamos ver a relação entre a densidade do meio e a densidade da água.
Obrigado! Eu entendo que meu nível é limitado. Será que é mais ou menos isso que o gráfico mostra? Vou enviar para você dar uma olhada
Obrigado, entendo que meu nível é limitado. Acha que significa mais ou menos o mesmo que esta figura?
Primeiro, trata-se de um problema relacionado ao funcionamento dos instrumentos no local. Você deve verificar se existem dois tanques de condensação: um para o tipo de pressão positiva, marcado como H, e outro para o tipo de pressão negativa, marcado como L. Ao encher os tanques de condensação com água, é preciso fechar primeiro a válvula localizada na parte frontal do tanque. Além disso, é necessário abrir as válvulas indicadas no diagrama. Depois disso, basta fechar o conjunto de três válvulas do medidor de nível de diferença de pressão, para que o gás presente dentro dos tanques seja expelido. Só então a água pode entrar nos tanques. Os parafusos do tanque de condensação acima devem ser envolvidos com fita de PTFE para garantir uma boa vedação.
Não há necessidade de se preocupar com nada. Basta fechar a válvula localizada na base, onde o tanque de condensação está conectado ao equipamento; o resto pode ser deixado como está… Para zerar o nível de água, é preciso encher o tanque um pouco mais, e depois abrir a válvula para que a água em excesso volte para dentro do tanque… O que dizem lá em cima sobre a necessidade de ter tanques de condensação tanto no lado de pressão positiva quanto no de pressão negativa é pura bobagem. É possível projetar um sistema para o lado de pressão negativa, mas, no caso do lado de pressão positiva, seria mais prático adicionar radiadores. Você só precisa se preocupar com questões de segurança. Além disso, ao calibrar o ponto zero, é preciso prestar atenção à sequência das operações. Vou descrever brevemente a sequência de operações; lembre-se da segurança… 1. Feche as válvulas do conjunto de cinco válvulas do transformador de pressão (ou do conjunto de três válvulas), mas abra as válvulas do lado de baixa pressão que levam ao transmissor (as válvulas localizadas no lado do conjunto de três ou cinco válvulas) ; Fechar a válvula na base do tanque de condensação (a válvula entre o corpo do tanque e o tanque de condensação) ; 2. Feche a válvula localizada na raiz do lado de alta pressão do transformador de pressão (a válvula entre o transformador de pressão e o tanque). 3. Abra os parafusos de enchimento localizados na parte superior do tanque de condensação do lado de baixa pressão, e despeje água para dentro dele. Despeje um pouco a mais, de modo que o nível do líquido fique acima da altura do tubo de transmissão de pressão que liga o tanque de condensação ao tanque principal. 3. Aperte os parafusos de Injetar do líquido, abra a válvula localizada na base do tanque de condensação. Aguarde cerca de 1 minuto, até que o líquido de condensação proveniente dos tubos laterais do tanque flua para dentro dele. Em seguida, feche a válvula da base. 4. Abra novamente o parafuso de Injetar de líquido e abra a válvula de drenagem do conjunto de cinco válvulas no lado de pressão positiva (ou a válvula de drenagem localizada no corpo do transmissor do conjunto de três válvulas), para que a membrana do sensor no lado de pressão positiva possa entrar em contato direto com o ar. 5. Faça a calibração nesse estado. 6. Feche a válvula de drenagem do lado de pressão positiva, aperte os parafusos de enchimento, abra a válvula localizada na base do tanque de condensação e abra também a válvula localizada na base do lado de pressão positiva. Atenção: não abra a válvula de conexão durante o processo, lembre-se!