Por favor, um termopar com faixa de medição de 0–800°C consegue medir temperaturas de 1300°C?
Isso depende se a faixa de 0–800°C é definida pelo DCS ou pelo medidor de display, ou se é a faixa original do termopar. Se for a faixa de medição definida no DCS, você precisa verificar qual é a faixa de medição do termopar na fábrica. Se o limite superior de medição for superior a 1300°C, ele pode ser utilizado; basta alterar a faixa de medição no DCS. Se o limite superior da faixa de medição do próprio termopar for de 800°C, então ele não pode ser usado em ambientes com 1300°C.
Se for do tipo K, não pode. Escolha o tipo B; para o revestimento, escolha material de alto teor de alumínio
Este tópico foi editado pela última vez por leit em 15/04/2019, às 15:24. Qual é o número de calibração do termopar? Nessa temperatura, os modelos SB podem ser usados.
Andar três, a resposta correta é a opção b. O tipo K não consegue medir temperaturas tão altas. Não me lembro exatamente dos valores, mas é possível consultar materiais relacionados.
O tipo K geralmente tem um limite máximo de 1000; 1300 com certeza não é viável. É preciso também levar em consideração o material do revestimento, dependendo do meio
Como fabricante, não se projetaria algo desse jeito. Os materiais utilizados para temperaturas de 1300 graus e 800 graus são definitivamente diferentes, e o cliente também não pagaria o preço de um produto para 1300 graus só para ter um produto para 800 graus. :abraço:
Não, você consegue medir no máximo 800