Thread Content
Senhores especialistas, dispositivos como níveis de líquido, transmissores de pressão ou resistências térmicas são todos do tipo à prova de explosão. Ao abrir o dispositivo para verificar os cabos internos, há um parafuso de aterramento. Será que este precisa ser conectado? Há também um ponto de aterramento na parte externa da carcaça. Li as normas da indústria petroquímica, que dizem que não é necessário fazer aterramento se a tensão for inferior a 36V. Então, por que os instrumentos possuem esse sistema de aterramento? Por motivos de segurança, é possível não conectar ao terra interno? Obrigado!
Este tópico foi editado pela última vez por 275340019 em 22/07/2019, às 18:43. Em ambientes com risco de explosão, é necessário que a carcaça dos instrumentos esteja conectada
O local de trabalho já está conectado, ainda é necessário conectar o cabo de blindagem? Parece haver alguma repetição nas funções de sensibilidade. Sou iniciante no uso dos instrumentos, por favor, me orientem. Obrigado!
A terra de blindagem é um tipo de terra de funcionamento.
A conexão à terra no interior e na caixa do relógio, na maioria dos casos, não é necessária. 1. O fio de blindagem é aterrado em um único ponto na sala de controle ; 2. A caixa do relógio deve estar conectada à terra. Mas isso pode ser feito por meio de um dispositivo de conexão à terra. Ou seja, basta instalá-lo em equipamentos metálicos ou conectar o suporte de instalação à terra; normalmente, não é necessário fazer conexões elétricas especiais. Atenção: Neste momento, deve haver isolamento entre a caixa do relógio e a camada de blindagem dos fios. 3. A carcaça só precisa de conexão especial para aterramento quando o instrumento é instalado em um equipamento não condutor. Geralmente, utiliza-se o método de conexão ao terra do dispositivo; deve-se evitar, na medida do possível, a conexão dos fios de proteção ao terra ; 4. Os circuitos dos instrumentos, os fios de sinal e os fios de controle, em princípio, não devem ser aterrados. Mas, em situações de interferência muito intensa, pode-se considerar a possibilidade de fazer a conexão à terra perto da fonte de interferência. Por exemplo: no caso de um transmissor instalado em um forno de aquecimento de alta frequência que não estiver funcionando corretamente, pode-se considerar a possibilidade de conectar o fio de aterramento interno ao corpo do forno.
Se for à prova de explosão, é necessário um aterramento interno e um aterramento externo, dois circuitos diferentes!
O especialista já respondeu de maneira muito completa. Vou explicar de forma simples: a menos que seja em ambientes extremamente propensos a incêndios e explosões, não é necessário fazer a conexão à terra no invólucro e nos componentes internos dos instrumentos de 24V ou menos; Em áreas explosivas, os instrumentos de 220V devem ser aterrados. O parafuso de aterramento da carcaça e o parafuso de aterramento interno estão conectados; basta que haja um ponto de aterramento (não é necessário aterrá-los ambos, afinal, eles estão conectados aos tubos, que já são aterrados) ; Em locais onde há risco de incêndio ou explosão, o parafuso de aterramento da carcaça do instrumento de 24V pode ser conectado ao terra, seja diretamente no equipamento ou em um ponto de aterramento separado (o aterramento da carcaça do instrumento de 24V não precisa necessariamente estar conectado ao aterramento interno); o aterramento interno não é necessário. Em qualquer caso, recomenda-se não utilizar o fio de blindagem do instrumento para fazer a conexão à terra no lado do instrumento. Pode-se considerar fazer a conexão à terra da camada de blindagem dos cabos do instrumento na caixa de conexões do instrumento ou no gabinete do DCS. O cabo dos instrumentos é aterrado em uma única extremidade, para evitar a criação de diferenças de potencial na camada de blindagem, o que poderia gerar circuitos de refluxo e afetar a transmissão do sinal.
Basta fazer a conexão em terra em um único ponto. O lado da sala de controle já está conectado
Não se meta em assuntos alheios, não crie problemas desnecessários. Não conecte a camada de blindagem do cabo ao gabinete dos instrumentos elétricos de baixa tensão. Se for importante, diga apenas três coisas. Quem não obedecer, que a eletricidade o mate, que o torne em carne seca, em pedaços crocantes e picantes.................... :P
A carcaça do detector de gases inflamáveis e tóxicos precisa ser aterrada em áreas explosivas? Dentro de () há fios de blindagem ()
https://mp.wei*n.qq.com/s/uXgbpZQ3aepH3lGYw2WUSw Para saber mais, veja o resumo deste artigo
A fábrica que produz as carcaças dos instrumentos não é a mesma fábrica que produz os próprios instrumentos. Uma carcaça que pode ser escolhida pelos designers de N fábricas de instrumentos, para ser utilizada como invólucro para N×M modelos de instrumentos. O “parafuso de aterramento” que está dentro da carcaça foi deixado pela fábrica da carcaça! Abaixo desse parafuso de aterramento, existe algum fio soldado? Há alguma conexão com o circuito impresso do instrumento, por meio de capacitores ou algo do tipo? Geralmente, quem compra o instrumento não o desmonta para verificar isso. Quanto a este parafuso de aterramento, se é necessário aterrá-lo ou não, basta seguir as instruções do manual do instrumento. Se o manual do instrumento não mencionar isso, quem o utilizar não deve conectá-lo à terra. Se a bola tocar o chão de maneira aleatória, sem controle adequado, isso pode causar interferências, fazendo com que os valores medidos pelos instrumentos fiquem instáveis ou mostrem valores errados. Em casos extremos, isso pode até danificar o circuito impresso. :lol.
Não tenho tempo livre para fazer isso; além disso, acho que ainda há trabalho suficiente para fazer.
O instrumento tem apenas 2 fios no total! Um polo positivo, um polo negativo. Gostaria de saber se vocês têm fio para ligar ao terra lá?
A terração é dividida em dois tipos: terra de funcionamento e terra de proteção. Atualmente, nas normas, a terra de proteção é chamada de terra de segurança, enquanto a terra de funcionamento é chamada de terra lógica. A conexão da carcaça de todos os instrumentos à terra é chamada de terra de segurança, ou seja, a antiga terra de proteção. A carcaça do instrumento deve ser aterrada; tudo o que puder ser aterrado deve sê-lo. As vantagens disso são: 1) A aterramento da carcaça no local ajuda a evitar alguns surtos de eletricidade, especialmente em áreas onde há muitas tempestades. 2) A aterramento da carcaça no local pode ajudar a prevenir interferências. 3) Em particular, quando surgem problemas inexplicáveis, mas não com frequência, a conexão da carcaça ao terra no local pode ser útil. Aterrar a carcaça traz apenas vantagens, sem desvantagens!
Não conectar; os cabos de ramificação da caixa de conexões devem ser conectados ao cabo principal de forma blindada. O cabo principal entra no gabinete, onde é feito o aterramento uniforme.
Sua resposta continua sendo tão marcante