Três gabinetes de controle PLC da Siemens apresentam, ao mesmo tempo, alarmes de falha nos sinais da mesma placa AI. Qual é a causa disso?

2019-04-02View Original

Thread Content

Este projeto possui 3 compressores, sendo que cada um deles está equipado com um painel de controle PLC. No entanto, durante a operação, ocorrem, de tempos em tempos, alarmes de sinais no mesmo cartão AI presente nos 3 painéis PLC, o que faz com que os compressores desliguem simultaneamente; Após verificar, constatou-se que existem 7 sinais de IA na mesma placa de AI. Dentre eles, apenas a corrente elétrica do primeiro canal é fornecida por uma fonte externa; o sinal de corrente vem de um transmissor localizado no painel de controle eletrônico. Os demais sinais são provenientes de transmissores alimentados internamente pelo PLC. Suspeita-se que seja essa variação repentina na corrente elétrica que causa os problemas nos sinais da placa inteira. Mas por que os mesmos problemas de sinais ocorrem simultaneamente nas placas dos 3 painéis PLC? Por favor, peça ajuda a um especialista para analisar. Obrigado! ! !
Reply #22019-04-02
É melhor que o sinal elétrico tenha um isolador. O modelo da placa de IA é 331-7KF02? Faça a conexão à terra conforme o diagrama
Reply #32019-04-03
Isolar todos os canais dessas duas placas de IA por meio de barreiras de segurança torna difícil determinar qual canal é o responsável pelo falha dessa placa de IA
Reply #42019-04-03
O sinal de corrente proveniente do conversor de frequência não precisa ser fornecido externamente.
Reply #52019-04-03
A fonte de energia “imprestável” fornecida pelo conversor de frequência contamina a rede elétrica. É por isso que os três PLCs começam a dar erros ao mesmo tempo. Por favor, nunca mais use essa fonte de energia de merda fornecida pelo conversor de frequência para alimentar os instrumentos.
Reply #62019-04-04
Já encontrei problemas semelhantes; sugiro que o autor verifique também os sinais dos outros módulos. O problema que encontrei da última vez foi uma tensão de sensor no módulo AO, o que causou a perda de dados em outro cartão AI.
Reply #72019-04-04
Este tópico foi editado pela última vez por hfrs em 4/4/2019, às 14:20. Não é necessário alimentação elétrica.
Reply #82019-05-10
Há tensão no lado do inversor, portanto não é necessário fornecer energia ao PLC; geralmente se usa um isolador.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.