Thread Content
Para evitar o surto no compressor de ar, são utilizadas duas válvulas para controle em diferentes faixas: a válvula A é uma válvula esférica, que atua na faixa de 0 a 60; a válvula B é uma válvula borboleta, que atua na faixa de 40 a 100. Poderia o especialista explicar quais são os critérios para essa seleção e design?
Que tipo de válvula deve ser utilizado? É preciso levar em consideração as variações na pressão e no fluxo de fluido?
1. No sistema de controle, são utilizadas válvulas de diferentes tamanhos (com valores de CV distintos), a fim de garantir, em diferentes condições de operação, um bom desempenho de regulação em toda a faixa de funcionamento, por meio do controle combinado das válvulas; 2. As válvulas de proteção contra surto devem abrir rapidamente e fechar lentamente, a fim de evitar que o surto afete o processo industrial e cause danos aos equipamentos ; No programa de controle contra o surto, como o CCC, existem quatro linhas de controle: a linha de controle do surto (controle por circuito PID), a linha de ajuste para surto (ajuste em passos, como 5% de abertura), a linha de limite de surto (abertura total rápida) e a linha de surto real (invisível; registrada durante os testes iniciais com gás real, para correção do design). Uma válvula, juntamente com um bom programa de anti-estouro, é suficiente para atender às exigências de controle. 3. Acho que o design acima foi criado para permitir uma abertura rápida em situações de proteção contra sobrecarga, além de possibilitar ajustes posteriores. É possível discutir isso mais detalhadamente com o fabricante do compressor
Acho que é só trocar a cueca e fingir ser alguém melhor, não há nenhum fundamento para isso.