Thread Content
Irmão, hoje eu medi uma tensão de 24V no interruptor de comando local. Será que ele não é passivo?
Há eletricidade no circuito; caso contrário, como o sistema poderia determinar se o interruptor está no lugar certo?
Esse circuito certamente tem 24V, não é? O que você chamou de “passivo” se refere ao interruptor de curso presente no local; ele não possui alimentação própria, por isso é considerado passivo. Os cartões DCS, as placas de terminais ou as barreiras de segurança são responsáveis por fornecer a tensão para esse circuito. Deve ser isso. Se houver algum erro na minha resposta, por favor, indique. Vamos aprender juntos e progredir, obrigado
Os interruptores de curso geralmente são passivos. A saída do DSC é chamada de distribuição de energia ou sem distribuição de energia. Os instrumentos de sistema de quatro fios não precisam de distribuição de energia, mas os de sistema de dois fios geralmente precisam. Ativo/passivo e a presença ou ausência de distribuição de energia estão em correspondência um-a-um; em geral, os instrumentos do tipo interruptor passivo precisam de distribuição de energia, e o mesmo vale para o inverso. A explicação acima é conceitual; a seguir, são apresentados exemplos: por exemplo, um detector de gás que possui terminais de alarme com conexões físicas. Os modelos ativos podem ser usados para conectar diretamente uma luz de alarme. Ou seja, quando a saída é 1, a tensão entre os dois terminais é de 24V; quando a saída é 0, a tensão entre os dois terminais é de 0V ; Passivo significa contato seco; para conectá-lo a uma luz de alarme, é necessário um fonte de alimentação externa, conectada em série a esse contato. Se forem medidos os dois terminais desse contato separadamente, também é possível verificar se há 24V ou não. Entendeu, né~! ?
Se há uma tensão de 24V, o DCS possui um relé de isolamento, não é?
Aprender*Aprender*Aprender*Aprender*Aprender*Aprender*
O interruptor de curso é apenas um ponto de comutação no processo de controle; dependendo das necessidades desse processo, existem dois tipos: ponto fechado e ponto aberto. Você está considerando isso de maneira um pouco complicada. É um contato no circuito de controle, que serve para conectar a alimentação de um determinado circuito. De acordo com as exigências do seu sistema de controle, há aqueles que controlam o conexão dos terminais N ou M, e há aqueles que controlam a conexão do terminal L. Em relação ao chão ou à carcaça, pode haver 220V ou 24V, o que depende da tensão do circuito de controle.