O processo propõe uma ideia para cancelar as válvulas de ventilação de vapor em todos os níveis e usar dessuperaquecedores e redutores de pressão para liberar vapor para redes de tubulação de vapor de nível inferior quando a rede de tubulação estiver sobrepressurizada, deixando apenas válvulas de ventilação de vapor de baixa pressão. Pergunte aos especialistas, não sei como implementar tal função.
A dificuldade e a implementabilidade desta questão residem na profissão artesanal. Não o instrumento. A primeira pergunta é: isso pode ser feito? A proteção da válvula de ventilação é maior que o controle. Este é provavelmente um passe direto.
A capacidade máxima das válvulas de ventilação de vapor em todos os níveis deve ser calculada. Por exemplo, a capacidade da rede de tubulação de vapor inferior de 3,5MPA-2,2MPA, 2,2MPA-1,0MPA também deve ser calculada e deve ser capaz de acomodar a quantidade de vapor liberada para a rede de tubulação de vapor inferior usando o dessuperaquecedor e o redutor de pressão.
1. Adicionar um redutor de temperatura e pressão pode melhorar a eficiência do uso do vapor e reduzir emissões desnecessárias.; 2. Não podem ser descartadas exigências de alta sob condições específicas de trabalho. Além de configurar uma válvula de ventilação, também precisa ser instalada uma válvula de segurança. ; 3. Através do controle de alta seleção do controlador de pressão das redes de tubulação de vapor de alto e baixo nível, o vapor pode ser descomprimido para a rede de tubulação de nível inferior. ; 4. Todas as alterações devem ser projetadas pelo instituto de design para serem econômicas e atender aos requisitos de especificação. ; Ao mesmo tempo, considerar os benefícios do investimento da transformação tecnológica ; 5. O anexo é a aplicação do controle de vapor da rede de tubos de vapor de quatro estágios, em que DS é a redução de temperatura e o redutor de pressão para referência.
Esta postagem foi editada pela última vez por wdq245 em 4/4/2019 às 10:45. A rede de tubulação de vapor de nível inferior deve ter capacidade suficiente e a válvula de segurança pode liberar para o próximo nível. A válvula de segurança é para proteção e não pode ser cancelada!
Está tudo bem se a tecnologia disser que está tudo bem. A tecnologia é quem manda. Se a tecnologia falar, o instrumento irá falhar. O plano de controle específico permite que a tecnologia crie um plano simples, e então nós o faremos. O que a pessoa acima disse está certo, não omita a válvula de segurança e adicione o design de intertravamento, só isso. Sem um plano de controle produzido pela tecnologia, nossos instrumentos não podem ser projetados aleatoriamente.……
Eliminar flutuações para usuários de vapor de baixo nível é outro tópico