Thread Content

O processo propõe uma ideia para cancelar as válvulas de ventilação de vapor em todos os níveis e usar dessuperaquecedores e redutores de pressão para liberar vapor para redes de tubulação de vapor de nível inferior quando a rede de tubulação estiver sobrepressurizada, deixando apenas válvulas de ventilação de vapor de baixa pressão. Pergunte aos especialistas, não sei como implementar tal função.
Reply #22019-04-03
A dificuldade e a implementabilidade desta questão residem na profissão artesanal. Não o instrumento. A primeira pergunta é: isso pode ser feito? A proteção da válvula de ventilação é maior que o controle. Este é provavelmente um passe direto.
Reply #32019-04-03
A capacidade máxima das válvulas de ventilação de vapor em todos os níveis deve ser calculada. Por exemplo, a capacidade da rede de tubulação de vapor inferior de 3,5MPA-2,2MPA, 2,2MPA-1,0MPA também deve ser calculada e deve ser capaz de acomodar a quantidade de vapor liberada para a rede de tubulação de vapor inferior usando o dessuperaquecedor e o redutor de pressão.
Reply #42019-04-03
1. Adicionar um redutor de temperatura e pressão pode melhorar a eficiência do uso do vapor e reduzir emissões desnecessárias.; 2. Não podem ser descartadas exigências de alta sob condições específicas de trabalho. Além de configurar uma válvula de ventilação, também precisa ser instalada uma válvula de segurança. ; 3. Através do controle de alta seleção do controlador de pressão das redes de tubulação de vapor de alto e baixo nível, o vapor pode ser descomprimido para a rede de tubulação de nível inferior. ; 4. Todas as alterações devem ser projetadas pelo instituto de design para serem econômicas e atender aos requisitos de especificação. ; Ao mesmo tempo, considerar os benefícios do investimento da transformação tecnológica ; 5. O anexo é a aplicação do controle de vapor da rede de tubos de vapor de quatro estágios, em que DS é a redução de temperatura e o redutor de pressão para referência.
Reply #52019-04-04
Esta postagem foi editada pela última vez por wdq245 em 4/4/2019 às 10:45. A rede de tubulação de vapor de nível inferior deve ter capacidade suficiente e a válvula de segurança pode liberar para o próximo nível. A válvula de segurança é para proteção e não pode ser cancelada!
Reply #62019-04-04
Está tudo bem se a tecnologia disser que está tudo bem. A tecnologia é quem manda. Se a tecnologia falar, o instrumento irá falhar. O plano de controle específico permite que a tecnologia crie um plano simples, e então nós o faremos. O que a pessoa acima disse está certo, não omita a válvula de segurança e adicione o design de intertravamento, só isso. Sem um plano de controle produzido pela tecnologia, nossos instrumentos não podem ser projetados aleatoriamente.……
Reply #72019-06-05
Eliminar flutuações para usuários de vapor de baixo nível é outro tópico

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.