Sobre o número de circuitos da barreira de segurança

2019-04-03View Original

Thread Content

A imagem acima é a especificação da barreira de segurança correspondente e a imagem física da barreira de segurança. Do ponto de vista da fiação, parece que vários circuitos entram na barreira de segurança. Existem apenas dois fios da barreira de segurança até a placa de encaminhamento de dados ou placa de controle principal. É muito estranho que além da barreira de segurança no instrumento de barramento, uma barreira de segurança no sistema DCS possa ter múltiplos loops, seja de entrada ou de saída.
Reply #22019-04-03
Esta é uma barreira de segurança P+F de uma entrada e duas saídas. Um sinal de entrada analógico entra na barreira de segurança e dois sinais analógicos são enviados para DCS ou SIS. Os valores de ambas as saídas são iguais.
Reply #32019-04-03
Em primeiro lugar, obrigado pela sua resposta. Eu entendo aproximadamente o que você quer dizer. Existe alguma situação inversa? O computador insere 4-20ma na barreira de segurança e a barreira de segurança emite 2 ou mais sinais para o instrumento de campo ao mesmo tempo. Por exemplo, um sinal de computador e uma barreira de segurança enviam dois sinais ao local para a válvula de corte. A especificação do projeto do instrumento permite esse tipo de operação? Nunca vi tal abordagem em instrumentos de campo, mas não sei se é permitida pela especificação. E, tecnicamente falando, o 4-20ma de uma placa pode acionar dois circuitos no local? É como se a porta USB de um laptop não pudesse arrastar vários hubs USB.
Reply #42019-04-04
1. A fiação na imagem é a mesma. Nada de errado. 2. Sua ideia é se pode ser usado ao contrário, mas pessoalmente acho que não! A função da barreira de segurança isolada é limitar a tensão e a corrente. Se o sinal for usado ao contrário, embora o sinal esteja isolado, pode não ser possível atingir os dados de limite de tensão e corrente exigidos por um determinado circuito intrinsecamente seguro.
Reply #52019-04-04
1. A imagem acima é para uso de uma entrada e duas saídas, não há nada de errado com isso. 2. Inverta a conexão de acordo com sua ideia. Pessoalmente, acho que não é aconselhável. A função da barreira de segurança isolada é limitar a tensão e a corrente. A conexão reversa pode não atender necessariamente aos requisitos de dados de um determinado circuito intrinsecamente seguro.
Reply #62019-04-04
1. A imagem acima é para uso de uma entrada e duas saídas, não há nada de errado com isso. 2. Inverta a conexão de acordo com sua ideia. Pessoalmente, acho que não é aconselhável. A função da barreira de segurança isolada é limitar a tensão e a corrente. A conexão reversa pode não atender necessariamente aos requisitos de dados de um determinado circuito intrinsecamente seguro.
Reply #72019-04-04
1. A imagem acima é para uso de uma entrada e duas saídas, não há nada de errado com isso. 2. Inverta a conexão de acordo com sua ideia. Pessoalmente, acho que não é aconselhável. A função da barreira de segurança isolada é limitar a tensão e a corrente. A conexão reversa pode não atender necessariamente aos requisitos de dados de um determinado circuito intrinsecamente seguro.
Reply #82019-04-04
1. A imagem acima é para uso de uma entrada e duas saídas, não há nada de errado com isso. 2. Inverta a conexão de acordo com sua ideia. Pessoalmente, acho que não é aconselhável. A função da barreira de segurança isolada é limitar a tensão e a corrente. A conexão reversa pode não atender necessariamente aos requisitos de dados de um determinado circuito intrinsecamente seguro.
Reply #92019-04-06
Em primeiro lugar, vamos ser claros: As barreiras de segurança analógicas são geralmente divididas em dois tipos: 1. Tipo de entrada analógica (o sinal do transmissor no local é enviado para DCS ou medidor secundário) ; 2. Tipo de saída analógica (DCS ou saída secundária do medidor para válvula de controle no local). Estas duas barreiras de segurança não podem ser misturadas. A certa altura, você perguntou se o 4`20ma de uma placa pode acionar 2 circuitos no local. Até onde eu sei, não existe tal barreira de segurança do tipo saída. Em termos de esquema de controle, apenas a faixa e a relação divididas requerem um circuito para controlar duas válvulas, mas a prática usual é usar dois AOs para duas válvulas.
Reply #102019-04-07
É um distribuidor de sinal com uma entrada e duas saídas? O que diabos está fora da barreira de segurança? Essa coisa precisa de fonte de alimentação adicional? Caso contrário, um canal de 4~20mA torna-se dois canais. De onde vem a energia atual do outro canal? Todas as barreiras de segurança que vi têm duas linhas de entrada e duas linhas de saída, de um lado para outro. Mara Gobi, será que sou míope? {:2_45:}
Reply #112019-04-07
1. A saída de sinal de 4-20mA do computador de controle definitivamente não é um sinal intrinsecamente seguro. 2. Não é um sinal intrinsecamente seguro, então o que você está fazendo ao conectá-lo à barreira de segurança? 3. Para o sinal, você o conecta a um distribuidor de sinal 1 a 2, conecta 2 canais de acordo com o princípio à prova de explosão e envia-o para a válvula da bomba no local, e pronto! 4. ..................................................
Reply #122019-04-10
Obrigado pela sua resposta antecipadamente, irei digeri-la mais tarde.
Reply #132019-04-11
O que você disse no primeiro andar está certo, uma barreira de segurança para dentro e duas para fora ~ Além disso, sua ideia não requer uma barreira de segurança para controlar duas válvulas... Quanto a salvar essa barreira de segurança?…
Reply #142019-04-13
É óbvio que você não entende nada! O limite para obter um medidor é tão baixo agora?
Reply #152019-04-14
A barreira de segurança não é dividida de acordo com o sistema em que está inserida. É muito comum que o volume de entrada seja dividido em dois. Não há saída.
Reply #162019-07-26
A inspeção bidirecional foi bloqueada e dois pontos de medição devem ser separados.
Reply #172019-07-28
A utilização de barreiras de segurança de entrada e saída dupla deve ser evitada tanto quanto possível, e as fontes de sinal que entram no SIS devem ser tão independentes quanto possível! Isso também é exigido pela especificação.
Reply #182019-07-28
Uma entrada e duas saídas, uma dividida em duas barreiras de segurança, a fiação azul vem do local e a fiação verde vai para a placa IO.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.