Por que o sinal de pesagem, após chegar ao DCS, não corresponde à indicação de pesagem no local?
É um sinal de 4-20mA? Converta os valores de pesagem obtidos no local para valores de corrente específicos de 4-20mA, de acordo com a faixa de medição. Meça esses valores com um multímetro. Se os valores estiverem corretos, volte à sala dos equipamentos para verificar se o canal utilizado pelo cartão DCS está fora dos limites permitidos, ou se a configuração do DCS não está alinhada com a faixa de medição real
Concordo com o segundo andar: em muitos projetos, a faixa de medição no DCS não corresponde à faixa de medição no local. Primeiro, é preciso fazer a conversão da corrente para confirmar.
A faixa de medição é a mesma; meça novamente o valor correspondente de corrente
Se a diferença for grande, com certeza há algum problema. Se a diferença for pequena, de apenas alguns quilos, provavelmente se trata de perdas na linha de transmissão. Alguns instrumentos podem ser calibrados para mostrar valores consistentes
É o nome de Toledo? É possível que haja algum problema no canal de saída do medidor. Tente desconectar o cabo que vai para o DCS e use um multímetro para medir a corrente nos terminais. Geralmente, existem 2 canais; se houver algum problema, tente usar outro canal de saída
Após a conversão de sinais analógicos, sempre há algum desvio. Alguns instrumentos permitem ajustar o ganho de saída; é possível definir qual é o valor analógico correspondente a 4 mA e qual é o valor analógico correspondente a 20 mA. Isso permite um ajuste fino, tornando a conversão mais precisa.