Um transmissor multivariável consegue emitir, simultaneamente, três sinais de 4-20mA para vazão instantânea, pressão e temperatura?
Não sei se você está se referindo a um transmissor multiparâmetro. Se for esse o caso, este modelo não é capaz de emitir vários valores; ele apenas recebe como entrada parâmetros como temperatura, e calcula o fluxo com base nesses dados
Um transmissor multivariável refere-se aos parâmetros de compensação, como temperatura e pressão, que são lidos durante a comunicação por barramento? Geralmente, os instrumentos de medição realizam apenas uma medição, ou seja, a medição dos sinais de pressão. Dentro do sensor, pode haver uma unidade de sensor de temperatura, que permite ler os dados de temperatura dentro da membrana, possibilitando assim a compensação do volume do óleo silicônico utilizado para transmitir a pressão. No entanto, não se recomenda o uso de tais parâmetros para controle; eles podem ser utilizados apenas como valores de referência no processo.
Já que o autor mencionou vazão, temperatura e pressão, deve ser um medidor de vazão. Geralmente, um ponto de saída AO tem apenas um par de sinais, não é? Se for uma saída multivariável, isso pode ser feito por meio de comunicação, como por exemplo, via Hart.
A Rosemount tem um que pode. O próprio instrumento possui a capacidade de medir pressão, calcular vazão e registrar a temperatura simultaneamente. Mas o próprio instrumento só pode ter uma saída. Se quiser múltiplos canais, é necessário adicionar um dispositivo para distribuir o sinal entre eles
O transmissor multivariável é um dispositivo que integra sensores de medição de temperatura, pressão e vazão, e realiza cálculos de compensação para exibir o vazão no local. A corrente só consegue gerar um fluxo instantâneo de 4-20mA. Para transmitir dados como temperatura, pressão, valores instantâneos e acumulados, geralmente se utiliza a comunicação RS485
O medidor Rosemount 3095 já é suficiente, mas é necessário conectar um demodulador dentro do gabinete. O sinal é transmitido de volta ao demodulador por meio de dois cabos; após a decodificação, o sinal é dividido em três valores independentes: temperatura, pressão e vazão.