Há um medidor de vazão por diferença de pressão com placa orifcial, utilizando um transmissor da EJA. A faixa de medição é de 0-100 Kpa. Antes, funcionava perfeitamente, mas agora, assim que é utilizado, excede a faixa de medição e mostra AL30. Qual é a causa disso?
Tente descrever de forma detalhada. Quanto mais informações, melhor para tomar uma decisão.
É utilizado um tubo de medição de pressão; não há tanque de condensação. A pressão do vapor é de 1,0 Mpa. Após a parada do medidor, ele volta ao valor zero. No entanto, assim que o medidor é ativado, aparece o valor AL30 -2,5%
É utilizado um tubo de medição de pressão; não há tanque de condensação. A pressão do vapor é de 1,0 Mpa. Após a parada do medidor, ele volta ao valor zero. No entanto, assim que o medidor é ativado, aparece o valor AL30 -2,5%
Não é necessário usar um tanque de condensação para medir o vapor? A membrana do transmissor EJA não será danificada pelo calor?
Para a medição de vapor, é necessário instalar um tanque de condensação, conforme exigido pelas normas. Além disso, o medidor ultrapassa sua faixa de medição: primeiro, devido a obstruções no lado de pressão negativa; segundo, por causa de uma configuração incorreta da faixa de medição; terceiro, no início do uso do instrumento, as altas temperaturas podem danificar os sensores. Primeiro, meça a corrente no ponto zero após o retorno ao zero. Depois, use o BT200 para verificar qual é a causa disso. Encontre o relatório de cálculo da placa de orifício e confira as condições de cálculo e os resultados fornecidos. Se estiver incorreto, é necessário fornecer os dados novamente para o cálculo
É por motivo de design ou de construção? O vapor, na verdade, não precisa de um condensador para ser processado. Uma pequena oficina? Haha