Há um medidor de vazão por diferença de pressão com placa orifcial, utilizando um transmissor da EJA. A faixa de medição é de 0-100 Kpa. Antes, funcionava perfeitamente, mas agora, assim que é utilizado, excede a faixa de medição e mostra AL30. Qual é a causa disso?
Reply #22019-04-07
Tente descrever de forma detalhada. Quanto mais informações, melhor para tomar uma decisão.
Reply #32019-04-07
É utilizado um tubo de medição de pressão; não há tanque de condensação. A pressão do vapor é de 1,0 Mpa. Após a parada do medidor, ele volta ao valor zero. No entanto, assim que o medidor é ativado, aparece o valor AL30 -2,5%
Reply #42019-04-07
É utilizado um tubo de medição de pressão; não há tanque de condensação. A pressão do vapor é de 1,0 Mpa. Após a parada do medidor, ele volta ao valor zero. No entanto, assim que o medidor é ativado, aparece o valor AL30 -2,5%
Reply #52019-04-08
Não é necessário usar um tanque de condensação para medir o vapor? A membrana do transmissor EJA não será danificada pelo calor?
Reply #62019-04-08
Para a medição de vapor, é necessário instalar um tanque de condensação, conforme exigido pelas normas. Além disso, o medidor ultrapassa sua faixa de medição: primeiro, devido a obstruções no lado de pressão negativa; segundo, por causa de uma configuração incorreta da faixa de medição; terceiro, no início do uso do instrumento, as altas temperaturas podem danificar os sensores. Primeiro, meça a corrente no ponto zero após o retorno ao zero. Depois, use o BT200 para verificar qual é a causa disso. Encontre o relatório de cálculo da placa de orifício e confira as condições de cálculo e os resultados fornecidos. Se estiver incorreto, é necessário fornecer os dados novamente para o cálculo
Reply #72019-04-08
É por motivo de design ou de construção? O vapor, na verdade, não precisa de um condensador para ser processado. Uma pequena oficina? Haha

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.