Tristeza! Será que a carcaça do instrumento realmente precisa ser aterrada?

2019-04-08View Original

Thread Content

A última edição deste tópico foi feita por louhoo em 8/4/2019, às 11:52. As exigências relacionadas à conexão à terra dos instrumentos nas fábricas químicas têm suas bases em dois documentos: “Padrões de Projeto para Conexão à Terra de Instrumentos em Indústrias Petroquímicas” (SH/T 3081-2003): “2.1.2 Os instrumentos de campo que operam com tensão inferior a 36V não precisam ter sua conexão à terra protegida, exceto quando eles podem entrar em contato com equipamentos que operam com tensão superior a 36V.” ” Padrões de projeto para aterramento de sistemas de instrumentação” (HG/T 20513-2014): “3.1.3 Instrumentos de campo, transmissores e interruptores locais que operam com tensão inferior a 36 V não precisam de aterramento de proteção, a menos que haja necessidade específica para isso. ” Originalmente, bastava consultar essas duas normas para ficar tudo bem: a tensão da maioria dos instrumentos é inferior a 36V, então não é necessário fazer a conexão à terra. Mas! Agora, o ponto importante: um especialista experiente disse que não se deve focar apenas nesses padrões setoriais. É preciso considerar também os requisitos estabelecidos pelos padrões nacionais. As normas mencionadas pelo especialista são as seguintes: “Normas para Projeto de Sistemas de Controle de Instrumentos em Campos de Petróleo e Gasodutos” (GB/T 50892-2013). Como a maior parte das áreas dentro dos tanques e das instalações é considerada área de risco de explosão, segundo essas normas, quase todos os instrumentos precisam ter proteção contra choques elétricos. Os especialistas dizem que as exigências para as obras de superfície em campos petrolíferos já são assim; imagina então em locais como fábricas químicas. Eles sugerem que, independentemente de a tensão ser inferior a 36V ou não, seja feita uma conexão de terra de proteção. Acho que o que os especialistas dizem faz sentido, mas o escritório de projetos afirma que essa norma não é aplicável ao setor químico, portanto não deve ser seguida. Acho que a resposta da empresa de design é uma forma de se omitir. O que vocês acham? Eles levam em consideração apenas a tensão, ou também o risco de explosão e a tensão ao mesmo tempo?
Reply #22019-04-08
Este tópico foi editado pela última vez por 275340019 em 6/8/2019, às 19:54. Para entender as normas, é preciso primeiro analisar o escopo de aplicação, as regras gerais e as explicações dos artigos. Não tente forçar as coisas. Veja em: https://mp.wei*n.qq.com/s/uXgbpZQ3aepH3lGYw2WUSw
Reply #32019-04-08
Quanto mais velhos os especialistas, mais tolos eles se tornam; seu conhecimento envelhece, suas ideias ficam obsoletas… A verdadeira função da blindagem elétrica é mesmo proteger contra choques elétricos? O que protege a conexão de aterramento da carcaça? Qual é a relação causal entre o aterramento da carcaça, os componentes de medição e os circuitos de amplificação? Você já projetou algum instrumento eletrônico antes? Entende como funcionam os circuitos dos instrumentos eletrônicos? Quanto ao aterramento da carcaça, é preciso explicar o motivo por trás disso; falar sem razão não adianta. Bobagem! O povo de Henan vai ao Templo Shaolin e o mata, arrancando as calças dele. :lol
Reply #42019-04-08
Porra, você, Yanran, tem a aparência de um velho monge do Shaolin. Admiro muito! Admiro!
Reply #52019-04-08
Trabalhando em campos de petróleo, as carcaças metálicas dos vários transmissores de instrumentos de controle automático presentes nessas instalações de petróleo e gás realmente são aterradas. Antes, isso não era feito; só começaram a fazê-lo no ano retrasado. Quem fez a inspeção depois foi ainda mais engraçado... O equipamento da Shimizu também teve seu terra conectado…
Reply #62019-04-08
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 09/04/2019, às 10:31. 1. O velho careca de Shaolin sabe como lidar com isso, não é? Liste todos os instrumentos que você consegue pensar, em ordem, e pense em como esses instrumentos se conectam aos dispositivos de controle do processo. 2. A menos que o dispositivo de controle seja feito de plástico, a carcaça do instrumento se conectará automaticamente ao dispositivo, certo? 3. Se você conectar novamente a carcaça do instrumento ao terra, então está apenas brincando com as coisas! Se você fizer isso, a corrente de terra pode se dispersar pelo invólucro do instrumento. É como um velho careca tirando as calças e batendo no traseiro de um especialista… Entendeu? :lol
Reply #72019-04-08
Todos os instrumentos da Sichuan Petrochemical precisam estar conectados à terra; o local parece uma teia de aranha: lol
Reply #82019-04-09
Ai, você revelou o segredo do universo com apenas algumas palavras. Que mestre brilhante!
Reply #92019-04-10
Todos os instrumentos do nosso lado estão conectados à terra
Reply #102019-04-10
As normas da indústria petroquímica também estipulam que as caixas para cabos e os tubos de proteção metálicos devem ter um sistema de aterramento, a fim de evitar a acumulação de eletricidade estática em áreas perigosas de explosão, o que poderia gerar fontes de ignição para gases inflamáveis. Quanto às carcaças dos instrumentos, consulte a seção 2.1.3 das normas da indústria petroquímica: se houver bom contato elétrico com painéis, gabinetes, estruturas metálicas já aterrados, não é necessário realizar o aterramento desses instrumentos. Quanto à utilização de 36V com terra de proteção, isso se refere a áreas que não são perigosas em termos de explosões; o objetivo é evitar que equipamentos elétricos de alta tensão causem danos às pessoas devido a vazamentos de eletricidade. Para áreas com risco de explosão. . . Acho que se deve levar em consideração não apenas a tensão segura de 36V para as pessoas, mas também situações como vazamentos de gases inflamáveis e explosivos. . Esse aterramento não pode ser avaliado apenas com base na tensão de 36V
Reply #112019-04-11
Agora, os especialistas no local fazem perguntas apenas para fazer perguntas; tudo é tratado de forma rigorosa. Assim que se detecta alguma conexão com a terra em relação ao petróleo e gás, eles exigem que haja conexão com a terra, independentemente do contexto. Por que corrigir o aterramento dos instrumentos? Porque as empresas que conseguem fazer essa correção não precisam gastar muito dinheiro; basta resolver alguns pequenos problemas. Se for preciso verificar se há algum problema nas configurações complexas de controle interligado, então a tarefa é transferida para o departamento de design
Reply #122019-04-11
Parece que todos os requisitos de aterramento precisam ser cumpridos. Os tubos do sistema de água e todos os instrumentos nele presentes foram conectados entre si.
Reply #132019-04-11
Aprenda um pouco! Nenhum dos itens acima é uma norma obrigatória, são apenas padrões recomendados. Decidir se os segue ou não depende das circunstâncias reais, de acordo com a interpretação individual!
Reply #142019-04-11
Para passar, só se pode seguir os conselhos dos especialistas locais; argumentos contrários são inúteis e levam à morte rápida
Reply #152019-04-11
Esta publicação foi editada pela última vez por Yunmu em 11/04/2019, às 21:48. Há décadas, quem era considerado especialista? Pelo menos havia alguém que possuía conhecimentos reais e era reconhecido pelos colegas. Pelo menos havia alguém cujas opiniões eram profundas e relevantes, sendo reconhecidas por todos os colegas. Pelo menos havia alguém que se dedicava ao estudo, produzindo obras que estavam acessíveis a todos. Hoje em dia, há um uso excessivo de palavras; há especialistas sem conhecimento real, por toda parte
Reply #162019-04-11
Não há nada definido. Há muitas situações especiais. Mas, na maioria das vezes, é melhor ter a terra conectada. Por exemplo, as tubulações de hidrogênio, para evitar a acumulação de eletricidade estática, devem ser aterradas. E os instrumentos localizados no elétrodo de eletrólise: assim que você o conecta à terra, todo o elétrodo também fica conectado à terra, o que pode causar perigos enormes. Portanto, nunca se deve conectar o elétrodo à terra. Ficar olhando diretamente para o livro não funciona. Pense um pouco antes de fazer.
Reply #172019-04-12
Aterramento é definitivamente melhor, mas o difícil é fazer um aterramento adequado. Se o chefe disser que tudo precisa ser aterrado, haha, então todos os instrumentos serão aterrados. Ainda é bom quando os instrumentos possuem terminais de aterramento, mas há poucos pontos de aterramento ao redor deles. No fim das contas, tudo acaba sendo feito de maneira improvisada, com conexões desorganizadas. Haha, muitos instrumentos nem sequer têm terminais de aterramento, e ainda assim é exigido que sejam corrigidos. :lol:lol:lol:lol:lol:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.