Qual é a base para definir o atraso do sinal para o botão de parada de emergência no local com intertravamento de segurança?

2019-04-09View Original

Thread Content

O botão de parada de emergência no local de intertravamento de segurança da instalação perdeu repentinamente o sinal há algum tempo, fazendo com que o intertravamento parasse. É um mau funcionamento. Para reduzir avarias, o dispositivo propõe configurar um atraso de intertravamento. Acho que se você definir um atraso, adicionar um atraso de dois ou três segundos não adiantará nada para lidar com o problema. O operador não poderá reagir dentro de dois ou três segundos. Aumenta a possibilidade de falha de intertravamento. Mas não consigo encontrar nenhuma base e * * norma a ser rejeitada. Que boas sugestões os especialistas têm?
Reply #22019-04-09
Mais pares de contatos, critérios adicionais e detecção de desconexão
Reply #32019-04-10
A sua pergunta deve enquadrar-se no âmbito da determinação da causa do acidente e não podem ser feitas alterações atrasadas. A julgar pelos procedimentos de demonstração de modificação, eles devem ser conduzidos pelo departamento de equipamentos relevante e praticados * O fabricante do projeto só poderá prosseguir com a aprovação do gerente geral de produção. Você não precisa procurar evidências relevantes. Na verdade, a base é o manual original do equipamento. Do ponto de vista técnico, existem duas possibilidades para este fenômeno. Uma é que é realmente causada pelo movimento, e a outra é? ? ? Diz-se realmente que é um mau funcionamento. Isso é para descobrir a causa. É o relé ou o circuito? ? ? ? Isso pode ser verificado. Se você acha que há algum defeito, instalar uma câmera é muito mais confiável do que alterar o tempo de atraso: haha
Reply #42019-04-10
1. Não é recomendado aumentar o atraso. O botão de parada de emergência é originalmente usado para parada de emergência em situações de emergência. Aumentar o atraso atrasará o disparo e não resolverá fundamentalmente o problema.; 2. Se você deseja melhorar a confiabilidade e a disponibilidade ao mesmo tempo, existem botões de parada de emergência com 3 pares de contatos. Isto pode ser considerado na fase de design, mas será difícil alterá-lo posteriormente. ; 3. Deve haver um motivo para a parada de emergência inesperada. A maioria deles são problemas de linha. Haverá um alarme devido a falha do canal ou cartão do sistema (incluindo cartão). Inspeção de rotina recomendada: Verifique se há algum problema com a fiação e as linhas do botão de parada de emergência, caixa de junção e placa de terminais. Os terminais estão soltos e corroídos. A resistência do cabo e o aterramento estão anormais. Verifique a placa terminal. ; 4. O botão de parada de emergência parou todo o dispositivo uma vez e não houve problemas com as linhas e fiação desde o local até a inspeção das pinças. ; Como existem outros botões de parada de emergência, este ponto é ignorado no sistema e o evento pode ser registrado, mas o intertravamento não será acionado. ; Foi constatado que alguém estava trabalhando próximo ao gabinete e ocorreria um mau funcionamento. A inspeção final descobriu que a abertura reed da segurança de fixação da placa terminal FTA era muito grande, resultando em uma conexão virtual unilateral, e a vibração poderia causar desconexão. ; A abertura da palheta ocorre porque o fusível queimou durante a fase de depuração. Não são necessárias ferramentas especiais para substituir o fusível. Retirá-lo manualmente faz com que a palheta se deforme. A inspeção constatou que um pequeno número de outras placas de terminais também apresentava problemas, por isso foram feitas retificações e foi necessário um trabalho padronizado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.