Problemas de intertravamento de partida e parada do motor

2019-04-11View Original

Thread Content

Atualmente, há um motor que precisa ser controlado tanto remotamente quanto localmente. O sistema DCS é responsável por acionar e desligar a bomba, utilizando um conjunto de cabos de controle para conectar o painel de controle do motor. Quando o motor é desligado localmente (por meio do botão de reinício automático), será que o sistema DCS pode, por erro de operação, ligar automaticamente o motor que foi desligado à distância? (Normalmente, o DCS envia sinais para ligar e desligar os motores por meio de relés embutidos; ou seja, mesmo após o desligamento local, o relé responsável pelo ligamento do motor permanece ativado.) Além da configuração de um interruptor de parada de emergência com função de retenção no painel de controle elétrico, que impede que o DCS ligue os motores remotamente, existem outras maneiras de evitar isso?
Reply #22019-04-11
O interruptor de seleção para controle local/remoto, localizado no painel de operação, permite que seja decidido no local se o controle será remoto ou local.
Reply #32019-04-11
Os sinais de partida e parada emitidos pelo sistema DCS são acionados de acordo com o diagrama elétrico correspondente. Geralmente, são enviados sinais pulsados com duração de 3 a 5 segundos; após esse período, o relé perde a alimentação elétrica
Reply #42019-04-11
Todos terão um botão de troca. Você não precisa se preocupar. Se um estúdio de design não consegue pensar nisso, então para que existe?
Reply #52019-04-13
A área de eletricidade dispõe de postos de operação no local, com modo remoto in situ. Quando está local, o remoto não funciona.
Reply #62019-04-13
O sistema DCS pode iniciar automaticamente os motores desligados à distância devido a operações errôneas. Não há necessidade de se preocupar com esses reinícios acidentais, certo? Impede a partida remota do motor no local ou pelo DCS. Somente ao colocar o gaveteiro na posição de teste ou de manutenção é que o grupo gerador em modo de reserva térmica deixa de funcionar. É preciso solicitar energia elétrica à equipe responsável pela eletricidade antes de ligar o equipamento, o que é muito problemático.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.