Iniciante pede ajuda a especialistas para resolver problema de nível de líquido no vaso de pressão

2019-04-13View Original

Thread Content

O transmissor de nível do tanque de vapor é um transmissor Rosemount. O lado H do transmissor está conectado à fase líquida (–), enquanto o lado L está conectado à fase gasosa (+). Essa instalação não deve estar errada, certo? É possível zerar a leitura do transmissor em relação ao zero. A variação negativa é de -5,2 a 0. O nível do líquido difere bastante do indicado pelo medidor de nível magnético adjacente. As válvulas localizadas na parte inferior do tanque estão fechadas tanto para a fase gasosa quanto para a fase líquida. No lado H ainda há vapor, e no lado L há uma pequena quantidade de água fluindo. Atualmente, o nível do líquido no tanque é de 30 cm. A distância entre os centros de instalação dos transmissores é de 670 mm. A temperatura do vapor saturado em condições normais é de 350°C. Não há obstruções, e o condensado se forma normalmente. A leitura do transmissor fica ligeiramente negativa, perto de zero, o que indica que o tanque está quase cheio. Até agora, não se sabe qual é o problema. Peço ajuda aos especialistas para resolver esse problema
Reply #22019-04-13
Um deles é usar um multímetro conectado em série ao gabinete para medir a corrente, e em paralelo para medir a tensão. A tensão está normal, o sinal de corrente também está normal. Verifique se o DCS consegue exibir o nível correspondente do líquido; se não exibir, procure por falhas no DCS. A tensão está normal, mas o sinal de corrente não está. É necessário encontrar o ponto de falha no transmissor.
Reply #32019-04-13
A corrente e a tensão estão normais. O que acontece é que na tela do DCS aparece uma mensagem amarela com um sinal de interrogação. Ao conectar novamente um medidor no canal correspondente, tudo funciona bem, o que indica que o canal está em ordem. O transmissor pode ser zerado, mas na tela do DCS continua a aparecer uma mensagem amarela com um sinal de interrogação e um valor numérico
Reply #42019-04-14
Este intervalo de medição permite excluir possíveis falhas; não se pode simplesmente substituir um componente assim que ele apresenta problemas. Seja um problema com os instrumentos locais, com os cabos ou com o sistema como um todo, é possível identificar o problema por meio de medições, observações e substituições, utilizando o método de eliminação. Por exemplo, pode-se conectar esse ponto a outro ponto para ver se a leitura funciona normalmente; ou então, ao contrário, isso ajuda a encontrar o problema!
Reply #52019-04-14
Primeiro, desconectar o medidor do local e usá-lo conectado ao controlador manual 475 garante que o medidor esteja em boas condições. Segundo, desconectar o cabo do lado do local do lado do DCS permite verificar se o cabo está funcionando corretamente e se sua isolação está adequada. Em terceiro lugar, adicione um sinal analógico no canal para verificar se a exibição da imagem está correta.
Reply #62019-04-15
Esse é um medidor de nível com dois compartimentos, certo? Será que o líquido de condensação foi esvaziado?
Reply #72019-04-15
O colega de cima está certo: primeiro, use os valores obtidos no local para desconectar um fio no painel de controle e meça a corrente com um multímetro, verificando se o valor está entre 4-20mA. Depois, confira se há algum problema com o canal de comunicação. Já que você diz que não há problemas com o canal, é possível que haja algum problema no software ou no programa DCS. Recomenda-se tentar as seguintes ações: reinstale o diagrama do processo relacionado a esse nível de líquido. Se o problema persistir, exclua o programa correspondente ao módulo de exibição desse nível de líquido. Isso equivale a excluir esse programa, e então você pode reinstalá-lo. Durante todo esse processo, certifique-se de fazer um backup dos programas.
Reply #82019-04-16
Este é um medidor de nível com flutuador magnético, daABB
Reply #92019-05-19
Ignorá-lo, daqui a um dia já vai melhorar, certo? Só há 6 andares no prédio, está correto. Não foi você quem esvaziou toda a água do lado gasoso? Se for o caso, por favor, siga as instruções a seguir. Feche a válvula de raiz do estado gasoso, abra a válvula de raiz do estado líquido e abra ligeiramente a porca de drenagem do lado do estado gasoso no transmissor. Espere alguns minutos, e o líquido de condensação no cilindro central se encherá. Basta restaurar tudo como antes.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.