O transmissor de nível do tanque de vapor é um transmissor Rosemount. O lado H do transmissor está conectado à fase líquida (–), enquanto o lado L está conectado à fase gasosa (+). Essa instalação não deve estar errada, certo? É possível zerar a leitura do transmissor em relação ao zero. A variação negativa é de -5,2 a 0. O nível do líquido difere bastante do indicado pelo medidor de nível magnético adjacente. As válvulas localizadas na parte inferior do tanque estão fechadas tanto para a fase gasosa quanto para a fase líquida. No lado H ainda há vapor, e no lado L há uma pequena quantidade de água fluindo. Atualmente, o nível do líquido no tanque é de 30 cm. A distância entre os centros de instalação dos transmissores é de 670 mm. A temperatura do vapor saturado em condições normais é de 350°C. Não há obstruções, e o condensado se forma normalmente. A leitura do transmissor fica ligeiramente negativa, perto de zero, o que indica que o tanque está quase cheio. Até agora, não se sabe qual é o problema. Peço ajuda aos especialistas para resolver esse problema
Um deles é usar um multímetro conectado em série ao gabinete para medir a corrente, e em paralelo para medir a tensão. A tensão está normal, o sinal de corrente também está normal. Verifique se o DCS consegue exibir o nível correspondente do líquido; se não exibir, procure por falhas no DCS. A tensão está normal, mas o sinal de corrente não está. É necessário encontrar o ponto de falha no transmissor.
A corrente e a tensão estão normais. O que acontece é que na tela do DCS aparece uma mensagem amarela com um sinal de interrogação. Ao conectar novamente um medidor no canal correspondente, tudo funciona bem, o que indica que o canal está em ordem. O transmissor pode ser zerado, mas na tela do DCS continua a aparecer uma mensagem amarela com um sinal de interrogação e um valor numérico
Este intervalo de medição permite excluir possíveis falhas; não se pode simplesmente substituir um componente assim que ele apresenta problemas. Seja um problema com os instrumentos locais, com os cabos ou com o sistema como um todo, é possível identificar o problema por meio de medições, observações e substituições, utilizando o método de eliminação. Por exemplo, pode-se conectar esse ponto a outro ponto para ver se a leitura funciona normalmente; ou então, ao contrário, isso ajuda a encontrar o problema!
Primeiro, desconectar o medidor do local e usá-lo conectado ao controlador manual 475 garante que o medidor esteja em boas condições. Segundo, desconectar o cabo do lado do local do lado do DCS permite verificar se o cabo está funcionando corretamente e se sua isolação está adequada. Em terceiro lugar, adicione um sinal analógico no canal para verificar se a exibição da imagem está correta.
Esse é um medidor de nível com dois compartimentos, certo? Será que o líquido de condensação foi esvaziado?
O colega de cima está certo: primeiro, use os valores obtidos no local para desconectar um fio no painel de controle e meça a corrente com um multímetro, verificando se o valor está entre 4-20mA. Depois, confira se há algum problema com o canal de comunicação. Já que você diz que não há problemas com o canal, é possível que haja algum problema no software ou no programa DCS. Recomenda-se tentar as seguintes ações: reinstale o diagrama do processo relacionado a esse nível de líquido. Se o problema persistir, exclua o programa correspondente ao módulo de exibição desse nível de líquido. Isso equivale a excluir esse programa, e então você pode reinstalá-lo. Durante todo esse processo, certifique-se de fazer um backup dos programas.
Este é um medidor de nível com flutuador magnético, daABB
Ignorá-lo, daqui a um dia já vai melhorar, certo? Só há 6 andares no prédio, está correto. Não foi você quem esvaziou toda a água do lado gasoso? Se for o caso, por favor, siga as instruções a seguir. Feche a válvula de raiz do estado gasoso, abra a válvula de raiz do estado líquido e abra ligeiramente a porca de drenagem do lado do estado gasoso no transmissor. Espere alguns minutos, e o líquido de condensação no cilindro central se encherá. Basta restaurar tudo como antes.