Falha no ar de comando

2019-04-15View Original

Thread Content

Como a válvula de corte com controle remoto funciona em caso de falha no ar de instrumentação?
Reply #22019-04-15
1. As válvulas de corte remoto, já projetadas e prontas para instalação no local, indicam a posição da válvula em caso de falha no ar de controle, conforme indicado no diagrama P&ID. Existem três possibilidades: abertura em caso de falha FO, fechamento em caso de falha FC e bloqueio em caso de falha FL; 2. Na fase de projeto, é necessário determinar a localização das falhas nas válvulas, a fim de atender às exigências de segurança e de processo. Isso é definido pelo projeto do processo, sendo implementado por meio de instrumentos de medição.
Reply #32019-04-15
Perda de ar de comando é apenas um tipo de falha. Se houver falha na válvula por qualquer motivo, ela deve retornar a um estado seguro para o sistema. Esse estado de segurança deve ser determinado pelo processo. Se a válvula de alimentação de um reator que libera calor apresentar defeito, e se a válvula ficar aberta devido a esse defeito, é evidente que o material continuará a entrar no reator, fazendo com que a reação fique fora de controle. Esta válvula de alimentação deve estar, obviamente, na posição de fechamento devido a uma falha.
Reply #42019-09-05
Com base no documento de projeto PID, geralmente é indicado ao lado do ícone da válvula se trata de FO, FC ou FL.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.