Sobre a definição dos valores de alarme para detectores de gases tóxicos

2019-04-18View Original

Thread Content

Os valores de alarme dos detectores de gases tóxicos da nossa empresa são definidos com base na faixa de medição de 0 a 20PPM estabelecida pelo instituto de projetos: alarme de primeiro nível em 7,5PPM e alarme de segundo nível em 15PPM. O gás utilizado para detecção é o HCL. Ontem, um grupo de especialistas veio à nossa empresa para fazer uma inspeção e disse que os limites deveriam ser definidos como alarme de nível 1: 5PPM, e alarme de nível 2: 10PPM. Na norma GB50493-2009, também não encontrei qualquer base que justificasse a necessidade de definir esses valores em 5 e 10. Gostaria de saber, senhores especialistas, como esse valor de alarme deve ser definido? Quais são as normas que servem de base?
Reply #22019-04-18
HCl para alarme de gás tóxico?
Reply #32019-04-18
Em 50493, para os gases tóxicos que não estão listados no anexo, é necessário consultar a lista de substâncias altamente tóxicas da versão de 2003. Nessa lista, o hidrogênio clorídrico não está incluído, a menos que vocês tenham requisitos específicos
Reply #42019-04-19
De acordo com as normas, a HCL não precisa passar por testes, além disso, ela também não está incluída na lista de substâncias altamente tóxicas
Reply #52019-04-19
Isso não é o ponto principal; o importante é saber qual é a base para a definição dos valores de alarme. . . . . .
Reply #62019-04-19
A base principal é a “Norma de Projeto para Detecção e Alarme de Gases Inflamáveis e Tóxicos na Indústria Petroquímica” (GB 50493-2009). Os textos específicos são os seguintes: A seguir está o texto completo da norma:
Reply #72019-04-19
De acordo com as exigências do instituto de projetos, é possível perguntar sobre a origem das opiniões dos especialistas. Ter experiência não significa necessariamente ter qualificações para projetar
Reply #82019-04-19
De acordo com o documento “Limites de exposição ocupacional a fatores nocivos nos locais de trabalho – Parte 1: Fatores químicos nocivos” (GBZ 2.1-2007), o valor MAC para o hidrogênio clorídrico é de 7,5 mg/m³, o que corresponde a aproximadamente 4,6 ppm
Reply #92019-09-20
O que significa o valor LEL em 25% LEL?
Reply #102019-09-20
O que significa IDLH e onde posso encontrá-lo?
Reply #112019-09-20
https://mp.wei*n.qq.com/s/STRG5b3kmtIYvNQLki8LiQ Dê uma olhada neste artigo
Reply #122019-10-16
O IDLH pode ser encontrado na tabela anexa à GB18664.
Reply #132019-12-02
Cppm=22,4/M×T/273×1/P Cmg/m3, fórmula de conversão entre ppm e miligramas por metro cúbico segundo a norma. M é a massa molecular, T é a temperatura ambiente (K), P é a pressão ambiental (atm)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.