2019-04-20View Original

Thread Content

Atualmente, utiliza-se um transmissor de diferença de pressão do tipo tubo de medição. Como o meio em questão é bastante sujo, os tubos de medição costumam entupir com facilidade. É possível substituí-lo por um transmissor de diferença de pressão do tipo dupla flange para medir a diferença de pressão? Até que comprimento um capilar pode ter? Obrigado
Reply #22019-04-20
Todos podem ser substituídos pelo princípio de medição de diferença de pressão, mas é preciso levar em consideração os parâmetros do processo, como o meio, a pressão e a temperatura. O comprimento do capilar depende da distância entre as flanges e da posição de instalação do transmissor.
Reply #32019-04-20
É possível trocar. Quanto aos capilares, depende das suas necessidades. De qualquer forma, eles não serão muito precisos
Reply #42019-04-20
É perfeitamente possível. Os capilares geralmente atingem até 10 metros de comprimento, o que deve ser suficiente para as condições normais de uso. A detecção de vazão, nível de líquido e queda de pressão no reator por meio de duas flanges é uma ótima opção. A precisão deve chegar a cerca de 0,5%. Existem nas famílias Luo, Henghe, Huo e Ximen.
Reply #52019-04-21
Este tópico foi editado pela última vez por Inteligência GE em 21/04/2019, às 08:33. 1. Transmissores de diferença de pressão com duas flanges; o comprimento do capilar é geralmente de 3, 6 ou 9 metros. Ser muito longo faz com que a amortecimento aumente, reduzindo a precisão ; Quando é muito longo, a dificuldade de construção aumenta. Por exemplo, usar placas de grade ; 2. Se for necessário medir a diferença de pressão em distâncias maiores, pode-se utilizar o transmissor de pressão já existente no equipamento para realizar a subtração ; II. É possível utilizar o sistema de sensores eletrônicos separados Emerson 3051S (ERS). Destinado especificamente a medições de diferença de pressão de longa distância e alta precisão. Ele calcula eletronicamente a diferença de pressão (DP) por meio de dois sensores de pressão conectados por fios não dedicados; o comprimento da medição depende do comprimento do cabo de conexão. As aplicações ideais para o sistema 3051S ERS incluem recipientes altos e colunas de destilação que geralmente exigem capilares ou tubos de transmissão de pressão longos.
Reply #62019-04-22
O ERS é realmente útil, só que é muito caro: lol
Reply #72019-05-04
Também depende do valor da diferença de pressão. Se a diferença de pressão for muito pequena, não será possível medir o valor, já que o uso de um capilar tão longo para transportar o óleo de silício não é eficaz nesse caso
Reply #82019-05-04
Você também não explicou em detalhes que, em algumas situações, não é possível fazer a substituição. Mas mais de 90% deles podem ser substituídos. Os capilares conseguem atingir 10 metros, mas, quanto maior o comprimento, pior é seu desempenho, e também fica mais caro.
Reply #92019-05-04
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 4/5/2019, às 10:31. ERS… Será que se pode usar a subtração de duas medições para calcular o nível do líquido? Ele usou esse método, muitos anos antes de Luo… Por que o ERS é tão caro? Afinal, quando um único sensor está em funcionamento, seu consumo de energia é baixo. Assim, é fácil definir um limite mínimo de corrente de 4 mA. Mas, quando dois sensores estão em funcionamento, o consumo de energia dobra, e os sinais emitidos por eles podem se interferir mutuamente. Nesse caso, torna-se muito mais difícil manter um limite mínimo de corrente de 4 mA e garantir a estabilidade do sistema. É pelo menos 10 vezes mais difícil, entende? Quem não conseguiria entender isso? Pense bem: será que é fácil ter uma esposa? Certamente não é fácil. E quanto a lidar com duas “tigresas”? Haha :lol Coisas fáceis existem em grande quantidade por toda parte. Já as coisas difíceis são raras. Vinte anos de tecnologia de excelência, a um preço acessível e com qualidade excepcional.
Reply #102019-11-26
O nosso tipo de flange duplo atingiu o maior comprimento de 30 metros por lado, segundo as medições padrão
Reply #112019-11-27
Médios propensos a obstruções podem utilizar flanges duplos inseríveis; eles não devem ser muito longos, pois, se forem, a precisão diminui e o tempo de atraso aumenta

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.