Thread Content
Nossa empresa possui áreas de armazenamento de etileno e propileno, além de áreas de armazenamento de 1-buteno. O sistema de descarga de emergência para situações de sobrepressão nos tanques esféricos da área de armazenamento de etileno e propileno é composto por duas válvulas: uma válvula de regulação controlada pelo DCS, e uma válvula de interrupção controlada pelo SIS. As duas válvulas estão em série, sendo que a válvula de interrupção fica perto do tanque esférico. Já para o sistema de alívio de pressão em excesso na área de tanques de 1-buteno, existem também duas válvulas: a válvula de controle é conectada ao DCS, enquanto a válvula de interrupção é conectada ao SIS. Duas válvulas em paralelo. Gostaria de perguntar aos colegas: por que é necessário um design separado? Qual é a base para esse tipo de design?
Acho que o primeiro design é o padrão, pois o SIS foi desenvolvido com base em considerações de segurança, partindo do pressuposto de que o DCS não é confiável. Já o segundo design é em paralelo. Qual é então a função da válvula de interrupção do SIS? Mas é preciso verificar se essas duas linhas em paralelo voltam para o mesmo tubo ou se vão para lugares diferentes. Se elas forem para lugares diferentes, então esses dois sistemas não podem ser comparados. A válvula de interrupção do SIS serve para interromper o fluxo em situações de emergência, evitando que o 1-buteno seja liberado nos tubos a jusante; Se duas vias se unem em um único canal, então... eu espero que alguém especializado possa responder. Eu também gostaria de aprender sobre isso
Há vários dias que ninguém responde. Então, deixe que eu faço. A válvula SIS atende aos requisitos da classe SIL e é utilizada para proteção de segurança. Válvulas DCS são usadas para controle normal. Podem ser utilizados em paralelo; o SIS é acionado apenas em situações de intertravamento de emergência. Durante a produção normal, não há necessidade de intervenção manual (embora, geralmente, esse válvula seja equipada com botões no painel de controle auxiliar, permitindo que ela seja acionada manualmente em casos de emergência). No DCS, para operações normais de produção, como esvaziamento e transferência de tanques, é necessária intervenção humana quando necessário.
Quanto à série e paralelo. Também é necessário considerar o fluxo do processo, os intertravamentos de processo, a localização das falhas nas válvulas e outros requisitos. Do ponto de vista de segurança, qualquer solução que atenda às funcionalidades de segurança é aceitável (também é preciso levar em consideração o nível SIL correspondente).
Minha compreensão é a seguinte: o que está interligado é que, independentemente de as válvulas do DCS estarem abertas ou fechadas, em caso de acidente, o SIS deve ser desligado, para impedir que haja vazamento. Em paralelo, independentemente de as válvulas do DCS estarem abertas ou fechadas, em caso de acidente, o SIS deve ser ativado para realizar a descarga de emergência.
Por favor, as válvulas das duas latas são do tipo FO? A lógica de intertravamento determina se as válvulas de regulação e as válvulas de corte devem ficar abertas, ou se apenas as válvulas de corte devem ficar abertas?
Por favor, forneça um diagrama PID local ou responda às perguntas sobre os andares acima. Obrigado
Quanto à questão levantada pelo autor, é preciso analisar o processo técnico específico. Pelo que o autor descreveu, são todos sistemas de proteção contra pressão excessiva. Do ponto de vista da segurança, a segurança em paralelo é maior. Projetados separadamente; o DCS não pode ser usado em conjunto com os instrumentos do SIS. A válvula de regulação é usada para realizar a regulação normal da pressão ; A válvula de alívio de emergência é a proteção contra sobpressão do tanque esférico.
Quais certificados e documentos são necessários para projetar válvulas seguras?
O processo de fabricação deve passar por uma análise HAZOP, a fim de determinar o nível SIL desse circuito. As válvulas de interrupção presentes nos circuitos SIF (funções de instrumentação de segurança) devem ter seu próprio nível SIL definido com base no nível SIL do circuito correspondente. As válvulas devem possuir certificação que atenda aos requisitos do SIL
Além disso, recentemente **nos foi enviado um documento de autoavaliação, que contém os projetos relacionados.**
De acordo com a descrição do autor da pergunta, se trata de uma válvula de descarga de emergência; portanto, um design em paralelo é obviamente adequado, pois garante que, mesmo que a válvula DCS não consiga se abrir, a válvula SIS ainda possa cumprir a função de descarga.