Como configurar para que haja alerta quando ocorre interrupção de I/O no nível superior? Obrigado a todos
Reply #22019-04-23
Consulte o manual do hardware relacionado; deve haver um ponto de saída de ativação interna
Reply #32019-04-24
Ou seja, é preciso adicionar informações de diagnóstico na edição IO e, em seguida, configurar alarmes para as variáveis de informações de diagnóstico no FBD? Eu gostaria de saber se é possível acionar o alarme ao adicionar informações de diagnóstico, ou se é necessário inserir o alarme manualmente no FBD.
Reply #42019-04-25
Responda por si mesmo: Conversão de entrada analógica para C5: Função AI_TR: Este bloco funcional realiza a conversão analógico/digital, transformando os valores das variáveis de entrada analógicas, na forma UINT, em valores numéricos (na forma de número real). A faixa de valor da sinal de entrada é de 0-20MA ou 4-20MA. Erros só ocorrem quando a faixa de valor está entre 4-20MA. Se o sinal de entrada analógica exceder essa faixa permitida, o bloco funcional passa a usar um valor padrão, e são definidos os sinais de limite correspondentes (SL, SH). O valor padrão é determinado com base na direção: ou no valor anterior (DVH), ou no valor seguinte (DVL); ou, dependendo da configuração, no valor válido original. Para corrigir os erros de transmissão, pode-se definir uma faixa de buffer abaixo de 4 MA e acima de 20 MA; essa faixa de buffer pode representar de 0,0% a 30% do valor máximo (20 MA). É feita automaticamente uma defasagem de cinquenta por cento na faixa de buffer. Se o bloco funcional detectar um circuito aberto (entrada de 3,8 MA), será criado um sinal (SWB). A função de detecção de circuito só está disponível quando o sinal for de 4-20 MA. As mensagens de sistema geradas por um circuito aberto não podem ser parametrizadas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.