Como configurar para que haja alerta quando ocorre interrupção de I/O no nível superior? Obrigado a todos
Consulte o manual do hardware relacionado; deve haver um ponto de saída de ativação interna
Ou seja, é preciso adicionar informações de diagnóstico na edição IO e, em seguida, configurar alarmes para as variáveis de informações de diagnóstico no FBD? Eu gostaria de saber se é possível acionar o alarme ao adicionar informações de diagnóstico, ou se é necessário inserir o alarme manualmente no FBD.
Responda por si mesmo: Conversão de entrada analógica para C5: Função AI_TR: Este bloco funcional realiza a conversão analógico/digital, transformando os valores das variáveis de entrada analógicas, na forma UINT, em valores numéricos (na forma de número real). A faixa de valor da sinal de entrada é de 0-20MA ou 4-20MA. Erros só ocorrem quando a faixa de valor está entre 4-20MA. Se o sinal de entrada analógica exceder essa faixa permitida, o bloco funcional passa a usar um valor padrão, e são definidos os sinais de limite correspondentes (SL, SH). O valor padrão é determinado com base na direção: ou no valor anterior (DVH), ou no valor seguinte (DVL); ou, dependendo da configuração, no valor válido original. Para corrigir os erros de transmissão, pode-se definir uma faixa de buffer abaixo de 4 MA e acima de 20 MA; essa faixa de buffer pode representar de 0,0% a 30% do valor máximo (20 MA). É feita automaticamente uma defasagem de cinquenta por cento na faixa de buffer. Se o bloco funcional detectar um circuito aberto (entrada de 3,8 MA), será criado um sinal (SWB). A função de detecção de circuito só está disponível quando o sinal for de 4-20 MA. As mensagens de sistema geradas por um circuito aberto não podem ser parametrizadas.