Quem de vocês já passou por esse tipo de manutenção?

2019-04-23View Original

Thread Content

O dispositivo possui duas séries. Algumas das unidades compartilham gabinetes, controladores e cartões. Em um cenário de parada em série, as pessoas se perguntam se há alto risco em realizar manutenções em outra série: por exemplo, é necessário encontrar cabos de reserva durante a manutenção, adicionar novos cabos e fazer conexões (cabos que chegam de fora das caixas de conexão dentro do painel).
Reply #22019-04-23
Fazer manutenção em áreas públicas é arriscado... Não é assim com produtos químicos? Antes, tínhamos dois conjuntos de equipamentos controlados em uma sala de gabinetes: um deles estava em funcionamento normal, enquanto o outro era desligado para manutenção, incluindo a troca de cabos e outras intervenções do tipo… Mas tudo isso era feito por nós mesmos. É melhor ter cuidado. Se procurar uma equipe de construção, pode ser um pouco problemático… Afinal, as equipes de construção não se importam com essas coisas……
Reply #32019-04-23
A configuração não é adequada. O uso de um sistema de controle comum para diferentes unidades de processo gera muitos problemas.
Reply #42019-04-23
Está tudo bem, faço isso com frequência; especialmente nas fases finais de reforma, adiciono alguns ajustes
Reply #52019-04-23
O risco é alto; recomenda-se parar ambas as séries antes de realizar os trabalhos de manutenção. Caso contrário, se uma das séries em funcionamento for desligada acidentalmente, isso causará problemas.
Reply #62019-04-23
Se isso parar, toda a fábrica pode parar. Por isso, sinto que o risco é muito grande. Não vale a pena correr esse risco. Com fios, ter cuidado não adianta; você precisa procurar um reserva entre muitos outros. Então é preciso virar
Reply #72019-04-23
Se isso parar, toda a fábrica pode parar. Por isso, sinto que o risco é muito grande. Não vale a pena correr esse risco. Com fios, ter cuidado não adianta; você precisa procurar um reserva entre muitos outros. Então é preciso virar
Reply #82019-04-24
Esse risco é alto; é necessário adotar medidas de proteção, como desativar os sistemas de intertravamento e colocar as válvulas no modo manual, para evitar operações acidentais durante o processo automático.
Reply #92019-04-24
Faz sentido. Mas há muitos que pretendem usar um caminho alternativo.
Reply #102019-04-25
Então, é melhor parar. Se houver uma parada devido a manutenção, isso será muito prejudicial; quem for responsável por isso terá que arcar com as consequências
Reply #112019-04-25
Se você já decidiu que não dá, basta comunicar ao seu líder. Eu guardo minha opinião……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.