Nossa fábrica possui um medidor de vazão na área de decantação; é um medidor eletromagnético da marcaABB. Quando a bomba começa a bombear água, o medidor indica uma velocidade de fluxo, mas o valor exibido é negativo. Ao consultar os dados no DCS, percebe-se que esse fenômeno já aconteceu antes: por um certo período, o valor ficou negativo. Depois que a bomba é desligada e ligada novamente, o valor volta a ser positivo. Mas, ao desligá-la mais uma vez, o valor volta a ser negativo. Alguém já teve esse tipo de problema?
Será que no início houve insatisfação com a gestão?
Há uma válvula de regulação em frente ao medidor de vazão; com a mesma abertura, às vezes o fluxo é positivo e, outras vezes, é negativo.
Essa situação nunca foi encontrada. Se for confirmado que o tubo está completamente cheio e que o fluxo é positivo, sem qualquer fenômeno de refluxo, pode-se optar por exibir o valor absoluto, assim o valor permanecerá sempre positivo
Defina o fluxo dos títulos da tabela como direto; provavelmente você o definiu como bidirecional
Primeiro, considere se é possível que haja um fluxo reverso no fluido real após a partida da bomba. Se isso não for possível, verifique se, após algum tempo desde a partida da bomba, pode ocorrer um fluxo bifásico de gás e líquido nos canais, fazendo com que o indicador mostre valores incorretos. Assim que a quantidade de bolhas no fluido diminuir, as leituras voltarão ao normal. Portanto, pode-se tentar desativar a função de alerta de tubulação vazia nos títulos das tabelas, e então observar se ainda haverá exibição de fluxo reverso.