Problemas com medidores de vazão eletromagnéticos Abb

2019-04-24View Original

Thread Content

Nossa fábrica possui um medidor de vazão na área de decantação; é um medidor eletromagnético da marcaABB. Quando a bomba começa a bombear água, o medidor indica uma velocidade de fluxo, mas o valor exibido é negativo. Ao consultar os dados no DCS, percebe-se que esse fenômeno já aconteceu antes: por um certo período, o valor ficou negativo. Depois que a bomba é desligada e ligada novamente, o valor volta a ser positivo. Mas, ao desligá-la mais uma vez, o valor volta a ser negativo. Alguém já teve esse tipo de problema?
Reply #22019-04-24
Será que no início houve insatisfação com a gestão?
Reply #32019-04-24
Há uma válvula de regulação em frente ao medidor de vazão; com a mesma abertura, às vezes o fluxo é positivo e, outras vezes, é negativo.
Reply #42019-04-24
Essa situação nunca foi encontrada. Se for confirmado que o tubo está completamente cheio e que o fluxo é positivo, sem qualquer fenômeno de refluxo, pode-se optar por exibir o valor absoluto, assim o valor permanecerá sempre positivo
Reply #52019-04-25
Defina o fluxo dos títulos da tabela como direto; provavelmente você o definiu como bidirecional
Reply #62019-04-26
Primeiro, considere se é possível que haja um fluxo reverso no fluido real após a partida da bomba. Se isso não for possível, verifique se, após algum tempo desde a partida da bomba, pode ocorrer um fluxo bifásico de gás e líquido nos canais, fazendo com que o indicador mostre valores incorretos. Assim que a quantidade de bolhas no fluido diminuir, as leituras voltarão ao normal. Portanto, pode-se tentar desativar a função de alerta de tubulação vazia nos títulos das tabelas, e então observar se ainda haverá exibição de fluxo reverso.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.