Preciso da ajuda de todos! Agora, existe uma válvula de controle HV101. Quando a pressão medida pelo transmissor de pressão PT101 é superior a 0,5 megapascal, a válvula se abre; quando a pressão é inferior a 0,3 megapascal, a válvula se fecha. Além disso, a sala de controle possui interruptores manuais. Por favor, ensinem aos professores como desenhar um gráfico de controle lógico.
Agradeço primeiro a todos os professores!
Isso não precisa ser desenhado, certo? É bastante simples escrever um programa lógico no DCS, usando as instruções IF THEN ELSE ENDIF.
Usar CFC, é o mais básico
Construção direta de blocos funcionais, de forma mais intuitiva: compara-se o valor Pv do transmissor de pressão com esses dois valores de ajuste. Se for maior, o sistema é ativado; se for menor, é desativado. São adicionadas três variáveis intermediárias: duas para os valores analógicos de ajuste e uma para o comando de troca entre modo manual e automático
DCS? Basta ajustar os blocos funcionais, fazer algo um pouco melhor
Vou desenhar um diagrama à mão para você; tente ver assim
Se 0,4 Mpa for aplicado à cadeia de comando, então a cadeia estará em estado ligado ou desligado?
Isso é apenas uma condição de verificação; não tem relação com o seu estado original
Está longe de ser tão simples quanto se imaginava. Agora surgiu também o problema dos triggers SR. Uma lógica tão simples ocupou quase uma página inteira. Vamos ver se consigo concluí-la e mostrar para todos.
Está longe de ser tão simples quanto se imaginava. Agora surgiu também o problema dos triggers SR. Uma lógica tão simples ocupou quase uma página inteira. Vamos ver se consigo concluí-la e mostrar para todos.