Nossa fábrica possui um medidor de nível com duas flanges. A temperatura no lado de pressão positiva é de aproximadamente 180 graus Celsius, enquanto a temperatura no lado de pressão negativa é de 30 graus Celsius. Quando chove, o indicador de nível cai constantemente, passando de 50% para 20% em apenas dois minutos. Hoje fizemos um experimento: despejamos água no lado de pressão positiva. O nível do líquido caiu drasticamente, mas, à medida que a temperatura aumentou, o nível voltou gradualmente ao valor normal. Qual é a razão disso? Troquei por um modelo com duas flanges e o resultado foi o mesmo
É com capilares em ambos os lados ou é instalado diretamente no lado de pressão positiva?
Se houver capilares em ambos os lados, recomenda-se consultar o fabricante. Se for unilateral, então a escolha do modelo está errada. Em geral, quando a temperatura do meio ultrapassa 120°, não é possível instalá-lo diretamente
Consulte o fabricante, há um suporte para cães. O que há para consultar? Nada mais do que um coeficiente de temperatura alto e um grande erro de temperatura, tão grande quanto fezes de cachorro. :O P disse muitas vezes: o medidor de pressão com duas flanges é um instrumento de medição grosseiro e de baixa precisão. Use assim mesmo, sem reclamar. A qualidade dos produtos fabricados é bem limitada; não adianta perguntar nada ao fabricante. Tente manter as temperaturas nas duas extremidades do tubo capilar iguais para obter melhores resultados. Tente manter a temperatura constante. . .
Isso se deve ao óleo de silício; em temperaturas baixas, recomenda-se usar dois transmissores de pressão para medir a diferença de pressão, em vez de usar um capilar
No mesmo andar, a temperatura é diferente; além disso, são necessárias duas flanges, o que não é confiável… É causado pela expansão térmica do silicone! ! !
Qual é a pressão dentro do recipiente? Existe uma situação de pressão negativa? Pelo que se pode observar, parece ser um problema relacionado ao líquido presente nos capilares dos dois lados. Em condições normais, essa temperatura não é considerada alta; o óleo de silício comum não apresenta problemas. Suspeita-se que o líquido esteja se vaporizando.
Sim, instalados diretamente nos capilares dos dois lados
A pressão não é alta, cerca de 20 Kpa. Não há pressão negativa
O problema com a tabela EJA é que a compensação de temperatura interna do transmissor não foi feita corretamente.
Você trocou o transmissor de diferença de pressão, mas trocou o capilar também? O óleo de silício presente nos capilares não se deteriora a 150°C. No entanto, se um pouco desse óleo vazar para fora dos capilares, mesmo que seja apenas uma pequena quantidade, ar entrará no sistema. O coeficiente de expansão térmica do ar é maior do que o do óleo de silício. Se a pressão em um dos lados for baixa, o erro será bastante grande. Não sei qual é a distância entre as extremidades onde estão instalados os capilares; quanto menor essa distância, maior será o erro. Você pode tentar substituir as flanges pelos capilares. Também é possível que a membrana na flange já tenha se deformado; quando há um resfriamento pela água, a membrana, ao ser aquecida, desce
A faixa de temperatura de operação do óleo silicônico comum EJA118W é de -30 a +180°C, enquanto a versão para altas temperaturas tem faixa de -10 a +250°C. De acordo com as condições de operação do proprietário, deve ser possível. Se o problema surgir imediatamente após a instalação, e o mesmo problema persistir mesmo após a substituição por outro EJA118W, isso indica a presença de bolhas no interior do capilar. Nesse caso, é possível que haja problemas de qualidade na fabricação do produto, fazendo com que ele não atenda aos requisitos técnicos estabelecidos para uso. Além disso, a parte do transmissor com duas flanges está instalada na parte inferior da flange do lado de pressão positiva? Você pode tentar mover a parte do transmissor para a parte superior da flange inferior e ver se isso melhora as coisas.
A distância entre as flanges de pressão positiva e negativa é de 105 centímetros. O transmissor é instalado entre o lado de pressão positiva e o lado de pressão negativa
Troquei o aparelho inteiro, incluindo os capilares. Mesmo assim, o resultado continuou o mesmo
Na minha opinião, a seleção dos instrumentos de medição não é adequada: primeiro, o óleo de silício utilizado nos capilares não é o correto; segundo, o material da membrana também não é adequado. Embora os medidores de nível com duas flanges apresentem um grande atraso na leitura, em casos de fabricantes confiáveis e com seleção adequada, essa situação é rara.
Este tópico foi editado pela última vez por Shanghai Fuling em 1/5/2019, às 21:49. A distância entre os elementos não é muito grande. Não se sabe qual é o comprimento dos capilares. Se for possível, tente colocar os capilares do lado de pressão positiva acima da flange correspondente, assim, as bolhas que possam existir dentro dos capilares nesse lado serão eliminadas
Modelo do instrumento: EJA118W-EM3A2CA-BA10-92DB