Thread Content
Pergunta de um iniciante: como se calcula o número de pontos IO em um sistema de controle? Existe algum material relevante para se aprender sobre isso? https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1807264&size=300x300&key=fdc14aff230a958c&nocache=yes&type=fixnone
Depende do número de dispositivos que você conecta ao sistema. Cada transmissor representa um ponto AI (para temperatura, pressão, vazão, nível de líquido, etc.). Válvulas de controle e conversores de frequência representam 1 ponto AO e 1 ponto AI. Alguns dispositivos também possuem sinal de feedback DI. O número de funções que você consegue integrar ao sistema depende disso. Para bombas, são necessários pelo menos 1 DI e 2 DO. Os instrumentos de tipo interruptor geram sinais DI; o número de sinais DI corresponde ao número de interruptores. O controle de partida e parada das bombas, bem como o controle das válvulas, é feito por meio de pontos DO. Esses são os tipos de dispositivos mais comuns, como eu disse: lol
Isso é um resumo de experiências? Ainda existem materiais relevantes para consulta?
:Isso não é nada. . Considere isso como experiência: quando construí a fábrica, eu mesmo cuidava de tudo. Depois de trabalhar por algum tempo, você acaba sabendo quantos pontos correspondem a cada equipamento. Esses são os pontos básicos
Um sinal conectado ao sistema por meio de cabos físicos é chamado de ponto fixo, incluindo entradas e saídas. No entanto, os pontos fracos do sistema de controle incluem, além dos pontos fortes, também os valores intermediários utilizados nos algoritmos que gerenciam o processo de controle, pois esses valores ocupam espaço na memória do controlador. Um controlador não pode alocar um número excessivo de pontos soft. Basta comprar qualquer livro relacionado a sistemas de controle de processos para obter o “referencial” que você deseja.
Calcule o número de pontos de entrada e saída com base no número de equipamentos selecionados conforme o projeto, e reserve algum espaço extra como reserva.
Ah, ao final do projeto, é preciso reservar de 15 a 25% das vagas. Não se pode contar todas as vagas disponíveis; ao fazer o cálculo, deve-se levar em conta apenas o número de vagas previstas no projeto
Em alguns softwares DCS, é possível contar o número de pontos AI/AO/DI/DO. Além disso, os diagramas de configuração de controle também permitem essa contagem. O painel de conexões do hardware DCS também pode ser usado para fazer essa contagem; é possível saber que tipo de placa existe, quantos canais ela possui e quantos canais estão conectados a ela;
Ver PID e informações sobre o conjunto de equipamentos