Pergunta de um iniciante: como se calcula o número de pontos IO em um sistema de controle?

2019-04-28View Original

Thread Content

Pergunta de um iniciante: como se calcula o número de pontos IO em um sistema de controle? Existe algum material relevante para se aprender sobre isso? https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1807264&size=300x300&key=fdc14aff230a958c&nocache=yes&type=fixnone
Reply #22019-04-29
Depende do número de dispositivos que você conecta ao sistema. Cada transmissor representa um ponto AI (para temperatura, pressão, vazão, nível de líquido, etc.). Válvulas de controle e conversores de frequência representam 1 ponto AO e 1 ponto AI. Alguns dispositivos também possuem sinal de feedback DI. O número de funções que você consegue integrar ao sistema depende disso. Para bombas, são necessários pelo menos 1 DI e 2 DO. Os instrumentos de tipo interruptor geram sinais DI; o número de sinais DI corresponde ao número de interruptores. O controle de partida e parada das bombas, bem como o controle das válvulas, é feito por meio de pontos DO. Esses são os tipos de dispositivos mais comuns, como eu disse: lol
Reply #32019-04-29
Isso é um resumo de experiências? Ainda existem materiais relevantes para consulta?
Reply #42019-04-29
:Isso não é nada. . Considere isso como experiência: quando construí a fábrica, eu mesmo cuidava de tudo. Depois de trabalhar por algum tempo, você acaba sabendo quantos pontos correspondem a cada equipamento. Esses são os pontos básicos
Reply #52019-04-29
Um sinal conectado ao sistema por meio de cabos físicos é chamado de ponto fixo, incluindo entradas e saídas. No entanto, os pontos fracos do sistema de controle incluem, além dos pontos fortes, também os valores intermediários utilizados nos algoritmos que gerenciam o processo de controle, pois esses valores ocupam espaço na memória do controlador. Um controlador não pode alocar um número excessivo de pontos soft. Basta comprar qualquer livro relacionado a sistemas de controle de processos para obter o “referencial” que você deseja.
Reply #62019-04-29
Calcule o número de pontos de entrada e saída com base no número de equipamentos selecionados conforme o projeto, e reserve algum espaço extra como reserva.
Reply #72019-04-29
Ah, ao final do projeto, é preciso reservar de 15 a 25% das vagas. Não se pode contar todas as vagas disponíveis; ao fazer o cálculo, deve-se levar em conta apenas o número de vagas previstas no projeto
Reply #82019-04-29
Em alguns softwares DCS, é possível contar o número de pontos AI/AO/DI/DO. Além disso, os diagramas de configuração de controle também permitem essa contagem. O painel de conexões do hardware DCS também pode ser usado para fazer essa contagem; é possível saber que tipo de placa existe, quantos canais ela possui e quantos canais estão conectados a ela;
Reply #92019-04-29
Ver PID e informações sobre o conjunto de equipamentos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.