Gostaria de fazer uma pergunta a todos: trata-se da remoção de pequenos fluxos. Qual é a diferença entre a remoção no ponto zero e a remoção linear na remoção de pequenos fluxos? Em quais ocasiões são utilizados, respectivamente?
A remoção de pequenos fluxos acontece quando o fluxo no tubo está abaixo da faixa de medição normal, ou quando há interferências, e há uma pequena diferença de pressão. Após aplicar a operação de raiz quadrada, o DCS consegue mostrar um valor de fluxo. No entanto, se isso for levado em consideração no balanço de materiais, o processo fica comprometido. A remoção linear é a primeira solução que se pensa nesse caso
““Corte em zero”: quando o fluxo fica abaixo do ponto de corte, o valor é considerado zero; ““Corte linear”: quando o fluxo está abaixo do ponto de corte, é feito um tratamento com base em uma relação linear. Quando o fluxo está abaixo da faixa de medição normal, o desempenho do medidor de fluxo é ruim (inclusive em termos de resistência a interferências), o que resulta em grandes erros de medição. Geralmente, utiliza-se uma configuração de “corte de ponto zero” para lidar com esse problema ; Em alguns medidores de vazão, quando o fluxo está dentro da faixa de medição normal, existe uma relação não linear entre o fluxo e o valor detectado pelo sensor. Porém, quando o fluxo está abaixo dessa faixa, existe uma relação linear entre o fluxo e o valor detectado pelo sensor (como acontece nos medidores de vazão a turbina). Nesse caso, utiliza-se o termo “corte linear”.
“Quando o valor está abaixo da faixa de medição normal, há uma relação linear entre o fluxo e o valor detectado pelo sensor (como acontece nos medidores de vazão a turbina). A frase de cima é pura bobagem. A frase de cima é um monte de besteira. A frase de cima é um monte de besteira. Lá em cima, só um monte de besteira. As palavras importantes devem ser ditas três vezes para ter o mesmo efeito que se fossem ditas uma vez. :P