Thread Content
Durante as inspeções de segurança, sempre é apontado o problema de que alguns cabos não possuem tubos de proteção. Gostaria de saber se os cabos que possuem conexões à prova de explosão ainda precisam de tubos de proteção Peço ajuda!
Este tem um álbum de imagens, mostro amanhã
Mais alguns falsos especialistas. Usou cabeça de grão; não há necessidade alguma de tubos flexíveis.
Pode-se fornecer o número padrão do atlas da indústria, para facilitar o estudo de todos? ! ! !
Falso especialista~ Com o cabeçalho Gran, não é necessário usar tubos flexíveis. > GB/T 50892-2013 – Normas de projeto para sistemas de controle de instrumentos em campos de petróleo e gás, bem como em redes de tubulações > 10 – Fios, cabos e tubulações utilizadas em instrumentos > 10.4, parágrafo 11: A vedação das entradas dos cabos tem como objetivo principal evitar que gases explosivos cheguem até as caixas de conexão dos instrumentos, evitando assim riscos de explosão e a perda da capacidade de proteção contra explosões nos equipamentos elétricos. Os dispositivos de vedação para as entradas dos cabos podem ser graxas à prova de explosão, anéis de vedação à prova de explosão, buchas de vedação e tubos flexíveis de conexão à prova de explosão. > HG/T 20512-2014 – Normas de projeto para tubulações e fiações de instrumentos > 8 Instalação de cabos > 8.1 8.1.12 As entradas e saídas de cabos dos instrumentos resistentes a explosões, das caixas de conexão e dos painéis/armários de controle devem utilizar conexões herméticas adequadas para ambientes perigosos de explosão, de acordo com a norma atual “Normas de projeto para instalações elétricas em ambientes perigosos de explosão”, GB 50058. 8.1.13 Para a proteção dos cabos nas entradas e saídas dos instrumentos de medição no local, das caixas de conexão e dos painéis de controle locais, devem ser utilizadas uma das seguintes duas metodologias: 1. Método contínuo: o conector selado do cabo é conectado a um tubo flexível, que por sua vez está conectado a um tubo de aço galvanizado soldado. 2 Não contínuo: conector de vedação do cabo mais estrutura de suporte para cabos, ou conector de vedação do cabo mais tubo de aço soldado zincado. Nota explicativa: 8.1.12 O termo “conector de selagem de cabos” mencionado nesta cláusula pode ser substituído por CABLE nos projetos de engenharia. (É o conector Gran ). Na prática, os cabos blindados podem sair diretamente do suporte de fixação e ser conectados diretamente aos medidores, sem a necessidade de usar tubos para passagem dos fios. Como é que se usa um tubo flexível nesse caso… Geralmente, o conector Gran já oferece vedação adequada; basta escolher o grau de proteção contra explosões correspondente……
É uma interpretação pessoal, apenas para referência. Deve ser projetado com base no cabeamento por fios e no cabeamento por tubos. Se for usado cabo blindado para instalação de cabos, não há necessidade disso. É necessário para fiação por tubo.
Consulte o catálogo padrão 12D401-3 para informações sobre a instalação de circuitos elétricos e equipamentos elétricos em ambientes com risco de explosão
Escrevi um longo texto de resposta, e eles ainda me disseram que é proibido postar mensagens desnecessárias