Esta publicação foi editada pela última vez por ウ① ponto ゞ em 2019-5-7, às 17:39. Recentemente, percebi que alguns usuários querem saber mais sobre o modelo 475. É muito trabalhoso responder por meio de mensagens de celular. É melhor fazer um tópico principal para explicar em detalhes, e compartilhar com todos o que sei. Há bastante conteúdo; o texto marcado em azul é mais importante. Aqueles que estão interessados no 475, por favor, leiam com paciência. O número 475 mencionado pelos técnicos geralmente se refere ao controlador manual 475 da Emerson. Algumas das unidades de medição também são chamadas de Hart. O modelo 475 da Emerson é um dispositivo com tela colorida e touchscreen; anteriormente, existiam também os modelos 275 e 375. Uma pequena quantidade de 375 ainda pode estar em uso, enquanto os 275 já não são mais vistos. Até o momento (maio de 2019), os modelos 275, 375 e 475 já não são mais produzidos. Todos os serviços relacionados aos modelos 275 e 375 também foram interrompidos há vários anos. Já os serviços de atualização, manutenção e fornecimento de peças de reposição para o modelo 475 também serão encerrados no final de 2019. Ou seja, a partir de 2020, esses dispositivos de controle manual deixarão de ser utilizados completamente, e todos os serviços relacionados a eles serão interrompidos. 475 Aparência: Uma breve descrição da aparência. Tela em cima, teclado em baixo; a área do teclado tem fundo azul. A maneira mais simples de identificar se se trata do Emerson 475, pela aparência, é verificar se há a inscrição “EMERSON” na parte traseira. Veja as imagens nas faces frontal e posterior. Protocolos suportados: O Emerson 475 suporta no máximo dois protocolos de comunicação: Hart e Fieldbus Foundation. Geralmente, no local, existem apenas dispositivos com função Hart, pois a funcionalidade do barramento FF é muito cara, e poucos usuários a escolhem. Mas, pela aparência, não é possível distinguir quais protocolos são utilizados; todos têm a mesma aparência. Para saber quais protocolos este modelo 475 suporta e quais funcionalidades possui, é preciso verificar no menu de configurações; isso não pode ser visto pela aparência externa. Versão do sistema do controlador manual: O próprio controlador manual precisa de um software de sistema, assim como um computador ou celular. Após a instalação do sistema, é possível adicionar outros conteúdos. Atualmente, a versão mais recente do sistema para o controlador 475 é a 3.9; anteriormente, existiam também versões como a 3.8. Nos anos anteriores, no mercado chinês, o 475 só estava disponível em versão em inglês, mas por volta de 2018 passou a ser possível escolher a versão em chinês na hora da compra. A linguagem 475 não pode ser alterada por meio de configurações; ela só pode ser escolhida no momento da seleção. Portanto, alguns usuários podem ter a versão em chinês, mas na versão em chinês do 475 apenas a interface principal é em chinês, enquanto os menus mais avançados continuam em inglês. Pessoalmente, acho que isso pode estar relacionado ao idioma dos arquivos DD fornecidos pelo fabricante. Nenhum fabricante fornece arquivos DD em chinês; essa informação ainda precisa ser confirmada. Arquivo de descrição do equipamento (arquivo DD) O arquivo DD é um arquivo embutido no operador manual. Diferentes fabricantes e diferentes linhas de produtos têm arquivos DD distintos. Até mesmo instrumentos do mesmo modelo, produzidos pelo mesmo fabricante, podem ter versões diferentes dos arquivos DD, devido às diferenças nas versões de software internos dos instrumentos. As versões dos protocolos Hart e FF são diferentes, assim como os arquivos DD. O padrão predominante no campo continua sendo o Hart5; alguns sistemas utilizam o Hart7. Por exemplo, no caso dos transmissores de pressão 3051 da Rosemount, um foi produzido em 2010 e outro em 2018. A fabricante atualiza a versão do software dos instrumentos, e como as versões de software desses dois instrumentos são diferentes, as versões dos arquivos DD correspondentes a eles também são diferentes no controlador manual. No controlador manual, geralmente, um mesmo modelo possui várias versões diferentes dos arquivos DD. Abaixo, há imagens relacionadas à função do arquivo DD: o arquivo DD contém todas as informações sobre o instrumento em questão. Se o 475 possuir o arquivo DD correspondente à versão do instrumento com o qual se deseja se comunicar, então, após a comunicação bem-sucedida entre o 475 e o instrumento, este último será identificado pelo 475 em termos de fabricante, série e todos os itens da configuração de ajuste. Assim, é possível visualizar todas as funções do instrumento e realizá-los sua configuração. Se a versão do arquivo DD não corresponder à versão do software do instrumento, o 475 exibirá uma caixa de diálogo indicando que o DD atual não está instalado, perguntando se deseja usar uma versão compatível do arquivo DD. Basta clicar, e a comunicação funcionará normalmente, completando a configuração. Apenas algumas funções podem não estar disponíveis, mas isso não causa grande impacto. Se o arquivo DD 475 do instrumento local não existir, ou seja, se não houver nenhuma versão dele, então o 475 vai utilizar o menu padrão do protocolo Hart. Nesse caso, a comunicação ainda é possível, mas só é possível acessar alguns dos menus de funcionalidades mais básicas, como faixa de medição e unidades. As demais funções não ficam disponíveis. Isso acontece porque existe uma organização como a Fundação Hart, cuja adesão exige o pagamento de uma anuidade, cujo valor é bastante alto. Algumas pequenas fabricantes não querem pagar esse valor, e por isso não conseguem obter os documentos DD delas. Muitos dos parâmetros dos instrumentos são parâmetros privados do fabricante, e os menus do protocolo Hart padrão simplesmente não permitem a visualização desses parâmetros privados. Opção de atualização dos arquivos DD: Ao fazer a escolha do produto, é possível adicionar a opção de atualizações gratuitas por três anos. Se essa opção estiver disponível, a Emerson realizará as atualizações dos arquivos DD do modelo 475 de forma gratuita. Isso porque a versão do arquivo DD embutido no 475 na saída de fábrica é fixa, enquanto o software do fabricante pode ser atualizado ou novos produtos podem ser lançados no mercado. Nesse caso, podem ocorrer 475 situações em que a comunicação não é possível. Se houver opção de atualização, é possível fazê-la gratuitamente, adicionando o arquivo DD mais recente. Se houver alguns fabricantes menores, ou aqueles que ainda não se juntaram à Fundação Hart, eles também podem obter os arquivos DD corretos dos fabricantes e importá-los no 475 por conta própria. Para fazer a importação por conta própria, é necessário usar um programa no computador, e é preciso ter familiaridade com suas operações para conseguir realizá-la sozinho; caso contrário, isso pode causar paralisação do sistema. Recomenda-se entrar em contato com os responsáveis oficiais antes de prosseguir. Claro, a condição prévia para tudo isso é que o 475 tenha opções de atualização, e que esteja dentro do prazo de validade. Produtos sem essas opções ou cujo prazo já expirou não podem ser utilizados. Para os que não possuem opção de atualização, é possível entrar em contato com os responsáveis da Emerson para realizar a atualização por uma taxa, cujo valor ainda não é conhecido. Mas no início do artigo são apresentadas as datas relacionadas a 475; por favor, consulte isso, ou seja, o serviço de 475 será completamente interrompido em breve. No início de 2019, vários usuários relataram que os dispositivos 475, adquiridos em 2018, não conseguiam se comunicar com a mais recente série FisherDVC6200. Descobriu-se então que a Fisher atualizou a versão do software da série DVC6200, o que impediu que os usuários se comunicassem normalmente. Após a atualização de 475 pares de arquivos DD, a comunicação será normal. Sugestões de operação: Para as operações do dia a dia, recomenda-se não desconectar o cabo durante o processo. Após a configuração, também não se deve desconectar o cabo imediatamente. Após concluir a operação, é preciso voltar a tela inicial primeiro, e só então desconectar o cabo de comunicação. Operações inadequadas podem causar o paralisação do sistema. Se, ao ligar o aparelho, aparecer uma tela preta com texto branco, e houver três opções horizontais na parte inferior da tela, isso indica que houve um problema grave no modelo 475. Nesse caso, é possível entrar em contato com o serviço de manutenção imediatamente. O manual que todos querem: o manual do 475 descreve apenas alguns aspectos relacionados à manutenção, carregamento e operação do teclado do 475. Não existe uma lista de menus de funções para o painel correspondente. Se quiser uma lista de menus, basta repetir a operação 475. Quanto mais se fizer isso, mais habilidade se adquire naturalmente. O 475 também não possui uma lista de menus fixa; essa lista varia de acordo com a versão do software do sistema 475, o fabricante do instrumento, a série do instrumento, a versão do software embutido no instrumento, e a versão do arquivo DD embutido no 475. Ele mudará de acordo com as alterações nesses elementos acima; somente quando todos esses elementos permanecerem fixos é que o menu poderá ficar inalterado. Conheça os métodos de operação do 475: 1. Opere o 475 repetidamente para se familiarizar gradualmente com as funções de cada menu e com as descrições nele contidas. Como é possível que a posição da lista de menus mude, mas as descrições das funcionalidades geralmente não mudam, é necessário lembrar-se de anotar as descrições das ações a serem realizadas. 2. Procure as informações mais recentes sobre o instrumento correspondente; essas informações podem conter uma lista de menus relacionados ; Após a retirada do mercado: O 475 está prestes a ser retirado do mercado, e os serviços de manutenção e atualização relacionados também serão interrompidos imediatamente. Mas já existe um produto chamado “AMS Trex”, que está no mercado há vários anos. Esse produto é semelhante a um tablet mais espesso, com espessura de aproximadamente 5 cm. Suas funcionalidades são mais avançadas, e ele pode substituir perfeitamente o 475. Por favor, consulte as informações diretamente ou entre em contato com os responsáveis da Emerson. Há imagens abaixo. O que foi mencionado acima é apenas a minha compreensão sobre o 475; estou compartilhando isso com todos vocês. Caso haja profissionais no assunto, peço que entendam.
Existem produtos nacionais semelhantes ao 475, que sejam eficazes e estáveis?
Nunca vi; segundo quem falou, os produtos nacionais não têm vantagem em termos de custo-benefício
Principalmente, depende de qual produto e de quais funcionalidades você deseja que o 475 faça a depuração. Se for apenas um produto de pressão comum, que exija apenas a alteração da unidade de medida, então acho que os controladores manuais produzidos no país já são suficientes. Os outros localizadores de válvulas, radares e coisas do tipo devem ser difíceis de usar, já os produtos nacionais provavelmente nem conseguem alterar o sistema de medição da temperatura. A única vantagem que as unidades de controle fabricadas no país têm em relação à 475 é a capacidade delas de fornecer energia elétrica, algo que a 475 não consegue fazer. Não há outras vantagens
Alguns modelos produzidos localmente podem fornecer energia para os instrumentos, o que pode ser o único ponto positivo em relação ao 475. No entanto, o novo Trex também possui funções de alimentação e medição
As informações fornecidas pelo autor são ótimas! Na verdade, seria dever dos vendedores de tabelas cobrar preços exorbitantes por essas informações, mas eles não fizeram isso. É muito irracional que uma ferramenta que não precisa de fios para conectar ao amperímetro e que não exige presença no local seja vendida a um preço exorbitante.
O autor da pergunta poderia esclarecer: após a atualização para a versão mais recente do AMS TREX, o que fazer com as informações dos dispositivos Honeywell ST700-16~19, STT850, e dos localizadores SAMSON S731? Essas tabelas são do protocolo FF. Existe alguma maneira de se comunicar com elas?
Para ser honesto, eu não sei exatamente quais são os dispositivos correspondentes a esses modelos de que você fala. Se for um transmissor comum, mesmo que seja do protocolo FF, se não houver arquivos correspondentes, deve haver uma versão compatível disponível. Se não for possível, é possível solicitar ao fabricante os arquivos DD dos modelos e versões relevantes, que podem ser importados por conta própria. A frequência das atualizações também é bastante alta; você pode tentar fazer as atualizações de tempos em tempos
Autor do tópico: Existe algum tutorial para importar os arquivos DD do fabricante para o AMS TREX?
Não há tutoriais tão detalhados, mas essa operação basicamente não é difícil. O dispositivo de entrada deve ter opção de atualização; sem essa opção, não é possível importá-lo
Pode-se ver, a partir do ID de dados do controlador manual AMS TREX, que é possível acessar as séries ST700 e STT850. O localizador SAMSON S731 também pode ser ajustado. Eles provavelmente também compram o controlador manual TREX
Ative o TREX por meio do software. No software Upgrade Studio, há uma opção para importar arquivos DD
Materiais bons, obrigado:handshake
Na verdade, as pessoas ainda são muito supersticiosas em relação à Emerson. Eles ganham uma fortuna anual apenas com a venda desses dispositivos de controle. Na realidade, é possível comprar um tablet com sistema Windows 10 por 200 reais, e mais 500 reais para adquirir um dispositivo HART de melhor qualidade. Além disso, existe um software HART que permite a importação de arquivos DD. No total, o custo é de no máximo 1000 reais. Esse dispositivo tem funcionalidades muito poderosas; basicamente, ele consegue ajustar todos os instrumentos disponíveis no mercado. É realmente ótimo. Eu mesmo fiz um desses dispositivos, e aqui estão algumas fotos do processo de ajuste dos atuadores de válvulas da Siemens e dos transmissores da série EJA-E
Olá, colega. Qual é o software HART que permite importar arquivos DD? Posso conversar um pouco com você sobre isso?
Bicho! O instrutor de campo de um transmissor de uma marca estrangeira fazia o mesmo: lol