Thread Content
Medição da pressão na saída da segunda câmara de combustão do forno rotativo para queima de resíduos perigosos. Foram utilizados transmissores de diferença de pressão da empresa Chongqing Chuanyi no local; a faixa de medição é de 0 a 0,2 MPa (projeto EPC realizado pela empresa responsável pela construção). O tubo de transmissão está conectado ao lado de alta pressão do transmissor, enquanto o lado de baixa pressão está conectado à atmosfera. A faixa de medição do transmissor foi definida entre -250 e 250 Pa. No entanto, desde que o equipamento começou a operar, sempre é mostrada uma pressão positiva, em torno de 100 Pa. Gostaria que alguém pudesse me orientar sobre como resolver esse problema
1. “Faixa de medição de 0 a 0,2 MPa…… Configuração da faixa de operação do transmissor: -250 a 250 Pa”. Será que é realmente assim que você utiliza o medidor? Será que a unidade está escrita errado? 0,2 MPa = 200.000 Pa. 200.000 ÷ 250 = 800. Se a unidade estiver errada, então você está reduzindo o valor em 800 vezes… Haha, que habilidade incrível de reduzir valores desse jeito, hein? :P 2. Acho que você realmente escreveu a unidade errada. O medidor está em ordem. Qual é o valor medido? A pressão de processo é igual a esse valor, não é? Não há nada que precise ser “corrigido”...
A escolha do medidor foi errada; assim, a relação de escala fica muito grande. Deve-se usar um medidor de diferença de pressão do tipo EJA120 ou PDS493!
A faixa de medição é claramente maior. Sua escolha entre o transdutor de diferença de pressão Yokogawa EJA120 ou a série Rosemount 3051CD0 é boa
Não seria melhor trocar as posições dos 2 orifícios de medição de pressão para ver os valores?