A vazão indicada é de 35,5 t/h. Após a correção da pressão e da temperatura, o valor passa a ser de 33 t/h. Minha dúvida é: como o medidor de vazão indica uma vazão em termos de massa, então, após a correção da temperatura e da pressão, a vazão em termos de massa deveria permanecer constante. A vazão em termos de massa deve ser a mesma em qualquer condição. Peço a ajuda de todos para responder.
Qual medidor de vazão você está usando? Vortex street ou diferença de pressão? Isso mede o fluxo volumétrico.
Que tipo de meio? Que tipo de medidor de vazão?
Com certeza não é um medidor de vazão em massa, deve ser um medidor de vazão volumétrica……
O meio pode ser um gás ou líquido não ideal; sua densidade não é necessariamente constante. A introdução de compensação por temperatura e pressão afeta a medição do fluxo. Exemplos incluem gás natural, vapor superaquecido, hidrogênio e bebidas alcoólicas de diferentes graus
Olhando o gráfico do PId, é um medidor de vazão tipo Aoniuba
É um medidor de vazão volumétrica, mas antes da compensação a leitura é em t/h; após a compensação, a leitura é outro valor. Então, tenho uma dúvida: se o valor anterior for o vazão volumétrica, então está correto.
A correção de temperatura e pressão refere-se à densidade. O que você mediu originalmente foi o fluxo de massa em condições de operação, sendo que a densidade varia de acordo com as mudanças de temperatura e pressão
Em termos simples, ao medir o fluxo de gás, como o gás é altamente compressível, é necessário levar em consideração as mudanças na densidade do gás ao converter o fluxo volumétrico em fluxo de massa. A compensação por temperatura e pressão serve para corrigir os problemas relacionados à densidade do gás em condições diferentes das previstas no projeto
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 06/05/2019, às 08:55. A compensação de temperatura e pressão consiste em converter os parâmetros das condições atuais para condições padrão, determinando assim o volume por unidade nas condições atuais, o que equivale a um certo número de volumes nas condições padrão. E, nas condições padrão, a relação entre o volume por unidade e a massa por unidade é um valor constante. Ou seja, o fluxo volumétrico e o fluxo de massa em condições padrão podem ser convertidos por meio de um coeficiente constante. A essência da compensação de temperatura e pressão é a compensação da densidade do gás, ou seja, a conversão da densidade real em densidade nas condições padrão. Logicamente, a compensação de temperatura e pressão consiste em calcular continuamente os coeficientes de conversão.
A resposta foi breve e clara; eu a aceitei. Obrigado.
O medidor de vazão volumétrica já possui um fator de conversão embutido para calcular a vazão em massa. A compensação por temperatura e pressão, que você mencionou, é feita por meio de um medidor acumulador (medidor secundário), ou pelo DCS? Ou será que é feita diretamente pelo medidor primário? Recomenda-se que a compensação interna do instrumento seja feita com uma densidade igual à densidade em condições padrão. Dessa forma, a aplicação da compensação pode ser mais precisa. No entanto, ainda é recomendável realizar o cálculo da vazão volumétrica por meio de compensação direta, o que é relativamente mais adequado.
Antes, eu pensava que, como se tratava de vazão em massa, a massa deveria ser constante, sem poder mudar.
Encontrei essa situação em uma fábrica real*. Geralmente, em nossa fábrica, medimos o fluxo volumétrico e, após fazer as correções necessárias, obtemos o fluxo de massa nas condições padrão. Amanhã vou trabalhar; vou perguntar de novo para ver qual é a situação, e então voltarei a procurá-lo para obter orientação.
Ao pensar bem, ainda não está correto: a vazão de massa em condições de funcionamento é a mesma que a vazão de massa em qualquer outra condição.
Geralmente, o fluxo em massa é obtido após a compensação do fluxo volumétrico, mas nunca ouvi falar de se obter o fluxo em massa por meio da compensação do fluxo em massa……
Depende de qual é o princípio de funcionamento desse medidor de vazão; os valores exibidos podem ser convertidos.